单选题
2.00分
在一住宅单元楼内以单相220V、TN-C-S系统供电,单元楼内PE干线的阻抗值32mΩ,PE分支干线的阻抗值37mΩ,重复接地电阻值Ra为100,以及故障电流值Id为900A 在建筑物的浴室内有一台...
在一住宅单元楼内以单相220V、TN-C-S系统供电,单元楼内PE干线的阻抗值32mΩ,PE分支干线的阻抗值37mΩ,重复接地电阻值Ra为100,以及故障电流值Id为900A
在建筑物的浴室内有一台用电设备的电源经一接线盒从浴室外的末端配电箱引来,电路各PE线的阻抗值如下图所示。在设计安装中将局部等电位LEB联结到浴室外末端配电箱的PE母排,如虚线所示的dc线段,而断开bd连线。当用电设备发生碰外壳接地故障时,故障电流Id为600A,故障设备的预期接触电压Uf为下列哪一项数值?
参考解析: 《工业与民用配电设计手册》(第三版)P920、921,由于断开bd段,LEB与PE母 排等电位,因此Uf为碰壳点与PE母排之间的电位差,即Uac