背景资料: 某公司中标一座城市跨河桥梁,该桥跨河部分总长101.5m,上部结构为30m+41.5m+30m三跨预应力混凝土连续箱梁,采用支架现浇法施工。 项目部编制的支架安全专项施工方案的内容有:...

背景资料:
某公司中标一座城市跨河桥梁,该桥跨河部分总长101.5m,上部结构为30m+41.5m+30m三跨预应力混凝土连续箱梁,采用支架现浇法施工。
项目部编制的支架安全专项施工方案的内容有:为满足河道l8m宽通航要求,跨河中间部分采用贝雷梁一碗扣组合支架形式搭设门洞;其余部分均采用满堂式碗扣支架;满堂支架基础采用筑岛围堰,填料碾压密实;支架安全专项施工方案分为门洞支架和满堂支架两部分内容,并计算支架结构的强度和验算其稳定性。
项目部编制了混凝土浇筑施工方案,其中混凝土裂缝控制措施有:
(1)优化配合比,选择水化热较低的水泥,降低水泥水化热产生的热量;
(2)选择一天中气温较低的时候浇筑混凝土;
(3)对支架进行监测和维护,防止支架下沉变形;
(4)夏季施工保证混凝土养护用水及资源供给。混凝土浇筑施工前,项目技术负责人和施工员在现场进行了口头安全技术交底。
问题:
1.支架安全专项施工方案还应补充哪些验算 说明理由。
2.模板施工前还应对支架进行哪项试验 主要目的是什么
3.本工程搭设的门洞应采取哪些安全防护措施
4.对本工程混凝土裂缝的控制措施进行补充。
5.项目部的安全技术交底方式是否正确 如不正确,给出正确做法。

你可能感兴趣的试题

2 解析题 20.00分
背景资料:
A公司承建中水管道工程,全长870m,管径DN600mm。管道出厂由南向北垂直下穿快速路后,沿道路北侧绿地向西排人内湖,管道覆土3.0~3.2m,管材为碳素钢管,防。腐层在工厂内施作。施工图设计建议:长38m下穿快速路的管段采用机械顶管法施工混凝土套管;其余管段全部采用开凿法施工。施工区域土质较好,开挖土方可用于沟槽回填,施工时可不考虑地下水影响。依据合同约定,A公司将顶管施工分包给B专业公司。开槽段施工从西向东采用流水作业。
施工过程中发生如下事件:
事件一:质量员发现个别管段沟槽胸腔回填存在采用推土机从沟槽一侧推土入槽的不当施工现象,立即责令施工队停工整改。
事件二:由于发现顶管施工范围内有不明管线,B公司项目部征得A公司项目负责人同意,拟改用人工顶管方法施工混凝土套管。
事件三:质量安全监督部门例行检查时,发现顶管坑内电缆破损较多,存在严重安全隐患,对A公司和建设单位进行通报批评;A公司对B公司处以罚款。
事件四:受局部拆迁影响,开槽施工段出现进度滞后局面。项目部拟采用调整工作关系的方法控制施工进度。
问题:
1.分析事件一中施工队不当施工可能产生的后果,并写出正确做法。
2.事件二中,机械顶管改为人工顶管时,A公司项目部应履行哪些程序
3.事件三中,A公司对B公司的安全管理存在哪些缺失 A公司在总分包管理体系中应对建设单位承担什么责任
4.简述调整工作关系方法在本工程的具体应用。
4 单选题 1.00分
  • A.施工时不允许带水作业
  • B.要求开挖面具有一定的自立性和稳定性
  • C.常采用预制装配式衬砌
  • D.与新奥法相比,初期支护允许变形量较小
5 单选题 1.00分
  • A.弯沉值
  • B.平整度
  • C.中线偏位
  • D.路基宽度