单选题 2.00分

某电力用户设有110/10kV变电站一座和若干10kV车间变电所,用户所处海拔高度1500m,其供电系统图和已知条件如下图。 1)110kV线路电源侧短路容量为2000MV*A。 2)110kV线路...

某电力用户设有110/10kV变电站一座和若干10kV车间变电所,用户所处海拔高度1500m,其供电系统图和已知条件如下图。

1)110kV线路电源侧短路容量为2000MV*A。
2)110kV线路电源电抗值为0.4Ω/km。
3)110/10kV变电站10kV母线短路容量为200MV*A。
4)110/10kV变电站主变容量20MV*A,短路电抗8%,短路损耗90kW,主变压器二侧额定电压分别为110kV、10.5kV。
5)110/10kV变电站主变压器釆用有载调压。
6)车间A设有大容量谐波源,其7次谐波电流折算到10kV侧为33
  • A.请回答下列问题。
  • B.车间10kV室外配电装置裸带电部分与用工具才能打开的栅栏之间的最小电气安全净距为下列哪个数值? ( )
  • C.875mm
  • D.950mm
  • E.952mm
  • F.960mm

你可能感兴趣的试题

3 单选题 2.00分
  • A.请回答下列问题。 车间C电源线路为截面185mm2架空线路,在高峰期间负荷为2000kW,功率因数0.7左右(滞后),车间C高压母线电压偏差变化范围-2% ~ -7%,为改善车间C用电设备供电质量和节省电耗,请说明下列的技术措施中哪一项是最有效的? ( )
  • B.向车间C供电的电源线路改用大截面导线
  • C.提高车间C的功率因数到0.95
  • D.减少车间C电源线路的谐波电流
  • E.加大110/10kV母线短路容量