单选题
2.00分
某电力用户设有110/10kV变电站一座和若干10kV车间变电所,用户所处海拔高度1500m,其供电系统图和已知条件如下图。 1)110kV线路电源侧短路容量为2000MV*A。 2)110kV线路...
某电力用户设有110/10kV变电站一座和若干10kV车间变电所,用户所处海拔高度1500m,其供电系统图和已知条件如下图。
1)110kV线路电源侧短路容量为2000MV*A。
2)110kV线路电源电抗值为0.4Ω/km。
3)110/10kV变电站10kV母线短路容量为200MV*A。
4)110/10kV变电站主变容量20MV*A,短路电抗8%,短路损耗90kW,主变压器二侧额定电压分别为110kV、10.5kV。
5)110/10kV变电站主变压器釆用有载调压。
6)车间A设有大容量谐波源,其7次谐波电流折算到10kV侧为33
参考解析: 《电能质量公用电网谐波》(GB/T 14549-1993)附录C式(C2)。
注:此处UN根据规范的要求应为电网的标称电压,有关标称电压可查《工业与民用配电设计手册》(第三版)P127表4-1,若此处代入基准电压10.5kV,则算出答案为2.1%,显然是不对的。此公式也可查阅《工业与民用配电设计手册》(第三版)P288 式(6-40),此处要求的也是电网的标称电压。