单选题 2.00分

题1 ~5:某车间有下列用电负荷: 1)机床负荷:80kW,2台;60kW,4台;30kW,15 台。 2)通风机负荷:80kW,4台,其中备用1台;60kW,4台,其中备用1台;30kW,12台...

题1 ~5:某车间有下列用电负荷:

1)机床负荷:80kW,2台;60kW,4台;30kW,15 台。

2)通风机负荷:80kW,4台,其中备用1台;60kW,4台,其中备用1台;30kW,12台,其中备用2台,

3)电焊机负荷:三相380V;75kW,4台;50kW,4台;30kW,10台;负载持续率为 100%。

4)起重机:160kW,2台;100kW,2台;80kW,1台;负载持续率为25%。

5)照明:采用高压钠灯,电压220V,功率400W,数量90个,镇流器的功率消耗为功率的8%。

负荷中通风负荷为二类负荷,其余为三类负荷(见表)。

若采用需要系数法确定本车间的照明计算负荷,并确定把照明负荷功率因数提髙到0. 9,试计算需要无功功率的补偿容量是多少? ( )
  • A.58. 16kvar
  • B.52.35kvar
  • C.48.47kvar
  • D.16. 94kvar

你可能感兴趣的试题