单选题
2.00分
A.(D)1794.7kV.A题1 ~5:某车间有下列用电负荷: 1)机床负荷:80kW,2台;60kW,4台;30kW,15 台。 2)通风机负荷:80kW,4台,其中备用1台;60kW,4台,...
A.(D)1794.7kV.A题1 ~5:某车间有下列用电负荷:
1)机床负荷:80kW,2台;60kW,4台;30kW,15 台。
2)通风机负荷:80kW,4台,其中备用1台;60kW,4台,其中备用1台;30kW,12台,其中备用2台,
3)电焊机负荷:三相380V;75kW,4台;50kW,4台;30kW,10台;负载持续率为 100%。
4)起重机:160kW,2台;100kW,2台;80kW,1台;负载持续率为25%。
5)照明:采用高压钠灯,电压220V,功率400W,数量90个,镇流器的功率消耗为功率的8%。
负荷中通风负荷为二类负荷,其余为三类负荷(见表)。
采用需要系数法计算本车间动力负荷的计算视在功率应为下列哪一项数值?()
参考解析: 《工业与民用配电设计手册》(第三版)P2式(1-1)及P3式(1-5)、式(1-6)、式(1-7)。 计算过程见下表。