单选题
2.00分
A.(D)565.2A某省会城市综合体项目,地上4栋一类高层建筑,地下室连成一体,总建筑面积280301m2,建筑面积分配见下表,设置10kV配电站一座。 请回答下列问题。 裙房商场电梯数量见下表,请...
A.(D)565.2A某省会城市综合体项目,地上4栋一类高层建筑,地下室连成一体,总建筑面积280301m2,建筑面积分配见下表,设置10kV配电站一座。
请回答下列问题。
裙房商场电梯数量见下表,请按需要系数法计算(同时系数取0.8)供全部电梯的干线导线载流量不应小于下列哪一项? ( )
请回答下列问题。
裙房商场电梯数量见下表,请按需要系数法计算(同时系数取0.8)供全部电梯的干线导线载流量不应小于下列哪一项? ( )
参考答案: B
参考解析: 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055—2011)第3.3.4条以及《工业与民用配电设计手册》(第三版)P3式(1-9)、式(1-10)、式(1-11)。计算过程见下表。
注:本题重点考查《通用用电设备配电设计规范》(GB50055—2011)的相关条款。历年案例分析考查该规范次数极少,看来更新的规范考查概率较大。