单选题 2.00分

A.(D)214mA某高层办公楼供电电源为交流10kV,频率50Hz,10/0.4kV变电所设在 本楼内,10kV侧采用低电阻接地系统,400/230V侧接地形式釆用TN-S系统且低压电气装置采用保护...

A.(D)214mA某高层办公楼供电电源为交流10kV,频率50Hz,10/0.4kV变电所设在 本楼内,10kV侧采用低电阻接地系统,400/230V侧接地形式釆用TN-S系统且低压电气装置采用保护总等电位联结系统。请回答下列问题。
因低压系统发生接地故障,办公室有一电气设备的金属外壳带电,若已知干燥条件,大的接触表面积,50Hz/60Hz交流电流路径为手到手的人体总阻抗ZT见下表,试计算人体碰触到该电气设备,交流接触电压75V,干燥条件,大的接触表面积,当电流路径为人体双手对身体躯干成并联,接触电流应为下列哪一项数值?( )
  • A.38mA
  • B.75mA
  • C.150m

你可能感兴趣的试题