单选题 2.00分

某高层办公楼供电电源为交流10kV,频率50Hz,10/0.4kV变电所设在 本楼内,10kV侧采用低电阻接地系统,400/230V侧接地形式釆用TN-S系统且低压电气装置采用保护总等电位联结系统。请...

某高层办公楼供电电源为交流10kV,频率50Hz,10/0.4kV变电所设在 本楼内,10kV侧采用低电阻接地系统,400/230V侧接地形式釆用TN-S系统且低压电气装置采用保护总等电位联结系统。请回答下列问题。
该办公楼电源10kV侧采用低电阻接地系统,10/0.4kV变电站接地网地表层的土壤电阻率ρ=200Ω*m,若表层衰减系数Cs=0.86,接地故障电流的持续时间t=0.5s,当10kV高压电气装置发生单相接地故障时,变电站接地装置的接触电位差不应超过下列哪一项数值? ()
  • A.59V
  • B.250V
  • C.287V
  • D.416V