单选题 2.00分

某220kV变电所,原有2台120MVA主变,主变侧电压为220/110/35kV,220kV为户外管母中型布置,管母线规格为Φ100/90;220kV、110kV为双母线接线,35kV为单母线分段接...

某220kV变电所,原有2台120MVA主变,主变侧电压为220/110/35kV,220kV为户外管母中型布置,管母线规格为Φ100/90;220kV、110kV为双母线接线,35kV为单母线分段接线,根据负荷增长的要求,计划将现有2台主变更换为180MVA(远景按3×180MVA考虑) 根据系统计算结果,220kV母线短路电流已达35kA,在对该管型母线进行短路下机械强度计算时,请判断须按下列哪项考虑,并说根据。
  • A. 自重、引下线重、最大风速
  • B. 自重、引下线重、最大风速和覆冰
  • C. 自重、引下线重、短路电动力和50%最大风速且不小于15m/s风速
  • D. 引下线重、自重、相应震级的地震力和25%最大风速