单选题 2.00分

某220kV变电所,原有2台120MVA主变,主变侧电压为220/110/35kV,220kV为户外管母中型布置,管母线规格为Φ100/90;220kV、110kV为双母线接线,35kV为单母线分段接...

某220kV变电所,原有2台120MVA主变,主变侧电压为220/110/35kV,220kV为户外管母中型布置,管母线规格为Φ100/90;220kV、110kV为双母线接线,35kV为单母线分段接线,根据负荷增长的要求,计划将现有2台主变更换为180MVA(远景按3×180MVA考虑) 变电所扩建后,35kV出线规模增加,若该35kV系统总的单相接地故障电容电流为22.2A,且允许短时单相接地运行,计算35kV中性点应选择下列哪种接线方式?
  • A. 35kV中性点不接地,不需装设消弧线圈
  • B. 35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量:450kVA
  • C. 35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量:800kVA
  • D. 35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量:630kVA