解析题 20.00分

火灾自动报警设施检查与维护保养案例分析 某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装机容量为1000kW;所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置;消防控制室设置蓄电池...

火灾自动报警设施检查与维护保养案例分析
某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装机容量为1000kW;所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置;消防控制室设置蓄电池作为备用电源;火灾自动报警系统接地利用大楼综合接地装置作为接地极,设专用接地干线,引线采用BV-125-FPC40,其综合接地电阻不大于1Ω;火灾自动报警系统采用二总线制,系统由光电感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、火灾显示盘和火灾报警控制器组成;消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位信息,显示消防水泵的电源状态及运行状况,并可以联动控制所有与消防有关的设备。
根据以上情景,回答下列问题。
1.火灾自动报警系统主要组件的安装包括哪些?安装前的检查有哪些内容?
2.消防专用电话的检验应符合哪些要求?
3.简述火灾自动报警系统的重大故障以及产生原因和解决办法。
4.简述本案例中每季度应对火灾自动报警系统的哪些功能进行检查和试验。

你可能感兴趣的试题

5 解析题 20.00分
某城市综合体,地上六层、地下三层,建筑高度23.0m,地上1~6层为商业用房,地上部分每层建筑面积为2500m2,地下主要使用性质为汽车库、设备用房。建筑防火及消防设施配置均满足现行有关国家工程建设消防技术标准的要求。
  地下消防水池容积为500m3,屋顶高位消防水箱有效容积为18m3,由于要为自动喷水灭火系统提供所需压力,故配设气压给水设备,型号为ZW(L)-I-Z-10,其工作参数为:P1=0.14MPa、P2=0.21MPa、P3=0.24MPa、P4=0.29MPa,气压罐储水容积为120L。地下室设消防水泵房,消火栓系统和自动喷水灭火系统分别设消防泵组,均为卧式离心水泵,喷淋泵和消火栓泵均在水池的同一高度取水,一用一备,互为备用,均为自灌式吸水,消防水泵自灌式吸水和泵进出口附件(如图3),该水池为生活和消防共用,在生活出水管上设有虹吸管及阀16,当水位达到11处时,生活泵已不能吸水,因此,水位线11以下为消防不动用容积,水池的消防不动用容积为400m3。由于室外市管网能保证室外消防用水,故水池只保证室内消防用水,而且水池的补水是按补水时间不超过48h并满足生活用水量的要求设置补水设施的,补水管一根,管径DN50,湿式报警阀组设在水泵房内。
  自动喷水灭火系统最不利点喷头的工作压力为0.10MPa,采用K=80喷头,喷头间距为3.4m×3.4m,配水支管及配水管管径均符合《自动喷水灭火系统设计规范》的要求。施工完成后,施工单位调试前首先检查校核消防水池和消防水箱的有效容积;检查试验消防水泵、气压给水设备等,但湿式报警阀组水力警铃未能工作正常。经排除故障后,调试小组决定按试验方案实施试验。
  在水泵房喷淋泵电气控制柜处手动启动编号A喷淋泵,泵能正常工作,压力表示值正常,水带出水压力稳定,运行5min后,更换编号B喷淋泵运行5min后,作电源切换互投和故障互投的性能试验运行,共计运行5min后,又进入自动运行,在连续运行至5min需轮换A喷淋泵运行时,A喷淋泵尽管启动,但压力表示值为零,故停泵;立即启动B泵运行,但B泵运行情况同A泵。经检查所有电源、电气控制设备和水泵均无异样,为了排除故障原因又启动消火栓泵进行试验,结果同前,停止试验并测量此刻水池水位在图中的10水位线处。
  根据以上材料,回答问题: 1.该建筑消防水池有效容积是否能保证整个火灾延续时间内的消防用水量要求,为什么? 2.自动喷水灭火系统调试内容包括哪些? 3.在检查过程中,水力警铃不能正常工作,分析其故障原因有哪些? 4.试分析该建筑内消防水泵不能正常启动原因? 5.该建筑消防给水系统还存在哪些问题?