单选题
2.00分
某企业110kV变电站直流系统电压110V,釆用阀控式密闭铅酸蓄电池组,无端电池,单体电池浮充电2.23V,直流系统不带压降装置,充电装置釆用一组20A的高频开关电源模块若干个,站内控制负荷、动力负荷...
某企业110kV变电站直流系统电压110V,釆用阀控式密闭铅酸蓄电池组,无端电池,单体电池浮充电2.23V,直流系统不带压降装置,充电装置釆用一组20A的高频开关电源模块若干个,站内控制负荷、动力负荷合并供电。
该变电站控制保护设备的经常负荷电流约为50A,选择蓄电池容量为300A4, 已知该类型电池的10h放电率I10=0. 1C,其中C为电池容量,请计算充电装置的20
该变电站控制保护设备的经常负荷电流约为50A,选择蓄电池容量为300A4, 已知该类型电池的10h放电率I10=0. 1C,其中C为电池容量,请计算充电装置的20
参考答案: B
参考解析: 《电力工程直流系统设计技术规程》(DI7T 5044 — 2004)附录C. 2. 1。