单选题 2.00分

A.(D) 1600A地处西南某企业35kV电力用户具有若干10kV变电所。所带负荷等级为三级,其供电系统图和巳知条件如下:
1)35kV线路电源侧短路容量为500MV-

  • A.2)35kV电源线路长15km。 3)10kV馈电线路20回,均为截面积185min2的电缆出线,每回平均长度1. 3km 4)35/10kV变电站向车间A馈电线路所设的主保护动作时间和后备保护时间分别为0和0.5s,当主保护装置为速动时,短路电流持续时间为0.2s。 5)车间B变电所3号变压器容量800kV.A,额定电压10/0.4kV,Y,yn0接线,其低压侧计算电流为900
  • B.低压母线载流量为1500
  • C. 为充分利用变压器的容量,车间B的3号变压器低压侧主断路器长延时过电流脱扣器整定电流宜选用下列哪一项数值? ( )
  • D.800A
  • E.1000A
  • F.1250

你可能感兴趣的试题