单选题
1.00分
某六层办公楼,采用现浇钢筋混凝土框架结构,抗震等级为二级,其中梁、柱混凝土强度等级均为C30。 该办公楼某框架底层角柱,净高4.85m,轴压比不小于0.15。柱上端截面考虑弯矩增大系数的组合弯矩设计值...
某六层办公楼,采用现浇钢筋混凝土框架结构,抗震等级为二级,其中梁、柱混凝土强度等级均为C30。
该办公楼某框架底层角柱,净高4.85m,轴压比不小于0.15。柱上端截面考虑弯矩增大系数的组合弯矩设计值;柱下端截面在永久荷载、活荷载、地震作周下的弯矩标准值分别为1. 5kN * m、0. 6kN * m、± 115kN * m。试问,该底层角柱剪力设计值F (kN),应与下列何项数值最为接近?
参考解析: 根据《建筑抗震设计规范》(2008年版)5.1.3条,活荷载组合系数为0.5。
根据《建筑抗震设计规范》(2008年版)5.4.1条,重力荷载分项系数取1.2,地震作用分项系数取1.3。
根据《建筑抗震设计规范》(2008年版)6.2.3条,柱下端组合的弯矩设计值应乘以1.25的增大系数。
根据《建筑抗震设计规范》(2008年版)6.2.5条,柱剪力设计值应乘以1. 2的增大系数。根据《建筑抗震设计规范》(2008年版)6. 2. 6条,角柱的剪力设计值应乘以1. 1的增大系数。
柱底组合弯矩设计值 = 1. 25 x (1. 2 x 1. 5 + 1. 2 x 0. 5 x 0. 6 + 1. 3 x 115) kN * m = 189. 6kN * m
由《建筑抗震设计规范》(2008年版)第6. 2. 5条和6. 2. 6条,柱底剪力设计值: