单选题
1.00分
某六层办公楼,采用现浇钢筋混凝土框架结构,抗震等级为二级,其中梁、柱混凝土强度等级均为C30。 已知该办公楼各楼层的侧向刚度如表5-1所示。试问,关于对该结构竖向规则性的判断及水平地震剪力增大系数的采...
某六层办公楼,采用现浇钢筋混凝土框架结构,抗震等级为二级,其中梁、柱混凝土强度等级均为C30。
已知该办公楼各楼层的侧向刚度如表5-1所示。试问,关于对该结构竖向规则性的判断及水平地震剪力增大系数的采用,在下列各选择项中,何项正确?
提示:可只进行X方向的验算。
已知该办公楼各楼层的侧向刚度如表5-1所示。试问,关于对该结构竖向规则性的判断及水平地震剪力增大系数的采用,在下列各选择项中,何项正确?
提示:可只进行X方向的验算。
参考答案: D
参考解析: 根据《建筑抗震设计规范》(2008年版)第3. 4. 2条及其条文说明进行计算:
根据《建筑抗震设计规范》(2008年版)表4.4.2-2,属于竖向刚度不规则类型,一、二层均为薄弱层。
根据《建筑抗震设计规范》(2008年版)3. 4. 3条第2款,一、二层地震剪力均应乘以1.15的增大系数。