问答题
20.00分
【背景资料】 某市政供热管道工程,供回水温度为95℃/70℃,主体采用直埋,管线经过公共绿地和A公司场院,A公司院内建筑密集,空间狭窄。 供热管线局部需穿越道路,道路下面敷设有多种管道,项目部拟在道路...
【背景资料】
某市政供热管道工程,供回水温度为95℃/70℃,主体采用直埋,管线经过公共绿地和A公司场院,A公司院内建筑密集,空间狭窄。
供热管线局部需穿越道路,道路下面敷设有多种管道,项目部拟在道路两侧各设置1个工作坑,采用人工挖土顶管施工,先顶入DN1000mm混凝土管作为过路穿越套管,并在套管内并排敷设2根DN200mm保温供热管道(保温后的管道外径为320mm)。穿越道路工程所在区域的环境条件及地下管线平面布置如下图所示,地下水位高于套管管底0.2m。
【问题】
参考解析:
【答案要点】
(1)从落实文明施工、保护环境方面考虑,2#工作坑在A公司院内,距离宿舍楼、办公楼也较近:挖掘出来的泥土和管材、工具堆放等,这些都会给附近居民及工作人员的生活及工作带来不利影响:
(2)从排水、出土、运输等方面考虑,A公司建筑密集,空间狭窄,排水、出土、运输都不方便。
(3)从落实安全施工方面考虑,如在2#坑做工作坑,院内来往人多人杂,不安全因素较多;地面以下进出A公司的各种管线也较多。此工作坑深达5米以上,同时又要降水,要有足够承载力的后背墙:距离两处的楼基较近,如果2#工作坑做始发坑,可能造成楼基的变形,或者倾斜、位移。这些都给安全施工与安全管理带来一定的困难。从以上三方面来考虑,所以不应该在2#做始发工作坑。应该在1#坑做始发坑。