解析题 20分

某氮气站动力安装工程如图1-6-3所示: 1.PD1、PD2均为定型动力配电箱,落地式安装,基础型钢用10#槽钢制作,其重量为10kg/m。 2.PD1至PD2电缆沿桥架敷设,其余电缆均穿钢管敷设,埋...

某氮气站动力安装工程如图1-6-3所示:
1.PD1、PD2均为定型动力配电箱,落地式安装,基础型钢用10#槽钢制作,其重量为10kg/m。
2.PD1至PD2电缆沿桥架敷设,其余电缆均穿钢管敷设,埋地钢管标准高为-0.2m。埋地钢管至动力配电箱出口处高出地坪+0.1m。
3.4台设备基础标高均为+0.3m,至设备电机处的配管管口高出基础面0.2m,均连接1根长0.8m同管径的金属软管。
4.计算电缆长度时不计算电缆敷设弛度、波形弯度和交叉的附加长度,连接电机处,出管口后电缆的预留长度为1m,电缆头为户内干包式,其附加长度不计。
5.电缆桥架(200×100)的水平长度为22m。
6.表1-6-6中数据为计算该动力安装工程的相关费用:

管理费和利润分别按人工费的55%和45%计。
分部分项工程量清单的统一编码见表1-6-7。

问题:
1.根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》的规定,计算相关工程量和编制分部分项工程量清单。将配管、电缆敷设和电缆桥架工程量的计算式填入表格中的相应位置,并填写表1-6-12“分部分项工程量清单”。
2.假设电力电缆YJV4×16穿管敷设的清单工程量为30m,依据上述相关费用数据计算配电箱(落地式安装)和电力电缆YJV4×16穿管敷设两个项目的综合单价,并分别填入表1-6-13和表1-6-14“分部分项工程量清单综合单价计算表”。(计算过程和结果均保留两位小数)

你可能感兴趣的试题

3 解析题 15分
某政府投资建设工程项目,采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500- 2013) 计价方式招标,发包方与承包方签订了施工合同,合同工期为110天(5月1日-8月18日)。
施工合同中约定:
(1)工期每提前(或拖延) 1 天,奖励(或罚款) 3000元(含税金)。
(2)各项工作实际工程量在清单工程量变化幅度±15%以外的,超过部分调价系数为0.95和1. 05;变化幅度在±15%以内的,综合单价不予调整。
(3)发包方原因造成机械闲置,其补偿单价按照机械台班单价的50%计算;人员窝工补偿单价,按照50元/工日计算。工人窝工和机械闲置费用,只计取规费和税金。
(4)管理费和利润按人材机费用之和的12%计算;规费和税金按人材机管理费利润之和的15%计算。
(5)措施项目费用按分项工程费用的20%计算。
工程项目开工前,承包方按时提交了施工方案及施工进度计划(施工进度计划如图4.1所示),所有工作都按最早开始时间安排,并获得发包方工程师的批准。

根据施工方案及施工进度计划,工作A、B、I需要使用同一台机械施工。该机械的台班单价为1000元/台班。
该工程项目施工中依次发生如下事件:
事件1: 5月1日由于区域停电,工作A迟开工5天,承包商10名工人窝工5天。
事件2:工作C施工中,因设计方案调整,导致C工作持续时间延误10天,造成承包方人员窝工100个工日。
事件3:工作E由于设计变更工程量由150m3(综合单价400元/m3)增至170m3。
事件4:招标文件中G工作的清单工程量为1750m3(综合单价为300元/m3),与施工图纸不符,实际工程量为1900m3。经承发包双方商定,在G工作工程量增加但不影响因事件1~3而调整的项目总工期的前提下,每完成1m3增加的赶工工程量按综合单价60元计算赶工费。
上述事件发生后,承包方及时向发包方提出了索赔并得到了相应的处理。
问题:
1.承包方是否可以分别就事件1~5提出工期和费用索赔说明理由。
2.承包方可得到的合理工期补偿为多少天该工程项目的实际工期是多少天工期奖罚为多少
3.承包方可得到总的费用索赔是多少
(计算过程和结果均以元为单位,结果取整)
4 解析题 20分
某工程基础平面图如图6.Ⅰ.1 所示,现浇钢筋混凝土墙下带形基础、柱下独立基础的尺寸如图6.1.2所示。混凝土垫层强度等级为C15,混凝土基础强度等级为C20,按外购商品混凝土考虑。土质为三类土。分部分项工程量清单项目编码表,见表6.Ⅰ.1;预算单价表,见表6.Ⅰ.2;基础定额表,见表6.Ⅰ.3。



问题:
1.依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013的规定(有特殊注明除外)计算:挖沟槽土方、挖基坑土方、现浇钢筋混凝土带形基础、独立基础、基础垫层的工程量。将计算过程及结果填入答题纸表6.Ⅰ.1”分部分项工程量计算表”。
2.根据本工程编制的施工方案,带形基础、独立基础为小型挖掘机开挖土方,混凝土垫层支模板的工作面宽度每边为300mm,三类土放坡起点为1.5m,挖出的土方全部用翻斗车运输80m,在场内进行堆放,垫层底面用钎探机进行基底钎探,费用计入挖土方中。按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的要求,结合提供的基础定额数据,计算挖沟槽土方的分部分项工程量清单综合单价,填入答题纸表6.Ⅰ.2"分部分项工程量清单综合单价分析表”中,管理费以人工费和机械使用费之和为基数按5%计算,利润以人工费和机械使用费之和为基数按4%计算,表中的费用均不包含增值税可抵扣进项税额。
3.计算带形基础、独立基础(坡面不计算模板工程量)和基础垫层的模板工程量,将计算过程及结果填入答题纸表6.Ⅰ.3“模板工程量计算表”。
4.利用以下相关数据,在答题纸表6.Ⅰ.4 中编制某单位工程竣工结算汇总表,已知相关数据如下:①分部分项工程费用为57686.00 元;②模板及支架清单项目费用计入单价措施费,安全文明施工费为分部分项工程费的2.5%;③规费为分部分项工程费、措施项目费及其他项目费合计的4.15%;④增值税税率为9%(注:除表6.Ⅰ.1 分部分项工程量计算表中的“工程量”和工程量清单综合单价分析表中“数量”栏保留三位小数外,其余保留两位小数)