一建机电工程管理与实务题库 单选题 1分 回转型设备及高塔体安装过程中的同轴度测量控制通常采用( )。 A.激光准直仪 B.水准仪 C.经纬仪 D.全站仪 点击查看答案 进入题库练习 参考答案: A 你可能感兴趣的试题 1 单选题 1分 回转型设备及高塔体安装过程中的同轴度测量控制通常采用( )。 A.激光准直仪 B.水准仪 C.经纬仪 D.全站仪 点击查看答案 2 多选题 2分 起重吊装作业稳定性的主要内容包括( )。 A.起重机械的稳定性 B.基础的稳定性 C.吊装系统的稳定性 D.吊具的稳定性 E.吊装设备或构件的稳定性 点击查看答案 3 多选题 2分 建筑设备监控信号线缆的施工,其( )等应符合相关标准的规定。 A.屏蔽性能 B.敷设方式 C.接头工艺 D.接地要求 E.电流密度 点击查看答案 4 问答题 20分 背景资料 A施工单位中标某地区一冶炼厂扩建工程,该地区常年刮西北风,工程材料及设备都由建设单位采购。项目部采取如下方案: 1.施工单位在组织土方开挖、余土外运时,开挖现场,厂外临时堆土及运输道路上经常是尘土飞扬,运送土方的汽车也存在漏土现象。 2.临时设施按规划图布置(如下图),其中消防道路路面宽度为3m;围墙用高1.5m的铁栏杆制作;喷砂和钢结构制作均为露天作业。 3.因钢结构制作安装占用部分工程用地,故要求钢结构制作安装实施每天三班倒作业。 临时设施规划图如下: 问题: 1.在土方开挖施工过程中,需要采取哪些环境保护措施? 2.生活区的哪些设施布局存在安全隐患?说明原因。应怎样处理? 3.哪些设施布局将会对环境产生污染?请简述理由。 4.生活区的保卫消防存在哪些问题? 5.钢结构安装一般包括哪几个主要环节? 点击查看答案 5 解析题 30分 北方某公共建筑机电安装工程由A、B两区域组成,A区功能为高档酒店,B区为办公楼。A、B两区机电工程业主单独招标,分别由两个施工单位公司1和公司2承接,两区机电工程系统独立设置各自系统。 机电安装工程均包括通风空调、给水排水、消防、电气、建筑智能工程项目。通风空调工程采用冰蓄冷制冷技术,办公楼空调系统采用VAV变风量系统,酒店空调采用风机盘管加新风系统,卫生间给水排水采用同层排水系统,工程设直饮水系统,消防工程设置气体灭火系统、消防喷洒系统、消火栓系统等,建筑物大堂设置地板辐射供暖系统,埋地管材采用PE-RT耐热增强聚乙烯管,网络服务机房采用开放式网格桥架,网络服务机房设置德国原装进口的恒温恒湿空调机组。机电工程施工工期均为2年,酒店项目先开工3个月时间,项目完工时间为2016年12月份,该楼供暖系统已经运行。 工程组织竣工验收,要求竣工验收必备文件必须具备齐全。 验收人员检查中发现了以下几个问题: (1)公司1完成酒店工程项目,公司2承接的办公楼工程目前还未完工。 (2)公司1承接的酒店工程的地下洗衣房的蒸汽管道工程,因业主采购的设备延期到场,故施工单位也未按约定的时间将蒸汽管道连接到位,业主方对施工单位进行罚款。 (3)酒店工程未进行带冷源的系统联合调试。 (4)进口的恒温恒湿机组的说明书没有中文标示。 (5)酒店大堂的地板辐射供暖系统的PE-RT耐热增强聚乙烯管道只提供了一次压力试验的记录。 【问题】 1.业主是否应该对公司1承接的酒店地下洗衣机房蒸汽管道未按期完成进行处罚? 2.酒店工程进行了带热源的联合试运转,并已供暖,但未进行带冷源的联合试运转,是否可以进行竣工验收? 3.竣工资料中进口的恒温恒湿空调机组的产品说明书没有中文标示,是否符合要转,是否符合要求?应如何处理? 4.酒店大堂的地板辐射供暖系统的PE-RT耐热增强聚乙烯管道只提供了一次压力试验的记录。是否符合要求?说明理由。 5.峻工验收必备文件有哪些? 点击查看答案