火灾控测器有感烟、感温、感光、可燃气体几种。 2、设计交底是设计单位向施工技术人员交待设计意图的行之有效的办法。 3、单相三孔插座,接线要求是:上孔接阻线,左孔接N线,右孔接L线。 4、评价供电质量主...
火灾控测器有感烟、感温、感光、可燃气体几种。
2、设计交底是设计单位向施工技术人员交待设计意图的行之有效的办法。
3、单相三孔插座,接线要求是:上孔接阻线,左孔接N线,右孔接L线。
4、评价供电质量主要指标有电压偏移、电压波动、频率偏差、供电可靠性。
5、QC1o- -6/8表示磁力起动器电器,6表示额定电流等级100A,8表示防护式有热继电器保护,可逆控制。
6、VV2-1 (3X95+1 X50) SC100-FC表示铜芯塑料电力电缆,相线截面95mn2,零线截面穿50 mm2管焊接钢管
地面内敷设。埋深不小于0. 8m。
7、接用电性质不同,负荷分为一级、二级、三级三类。
8、10Kv电力电缆的绝缘电阻不小于400M9,1Kv 低压电力电缆的绝缘电阻不小于10M9。
9、电力系统由发电机、变配电所(站)、输电线路、电力用户组成。
10、XRMo-C315表示嵌入式照明配电箱,出线回数是15回路,安装高度是1. 4m。
11、避雷带采用直径不小于φ8镀锌圆钢,暗装引下线的直径不小于中12。
12、建筑配电线路采用三相五线制,导线穿管敷设颜色规定是: A相线是黄色,B相线是绿色,C相线是红色,
N线是淡兰色,PE保护线是黄绿双色。
13、质量检查工作中的“三检制”是指自检、互检、交接检。
14、灯具重量超过3公斤应预埋吊钩,安装高度小于2.4米时,其灯具金属外壳要求接零保护。
15、配电系统的接线方式有放射式、树干式、环网式。
16、管线加接线盒的规定是:直管超过30米加接线盒,-一个弯时超过20米加接线盒;两个弯时超过15米加接
线盒;三个弯时超过8米加接线盒。
17、电气工程竣工时应具备的施工技术资料主要包括有:电气材料设备合格证、预检记录、隐检记录、绝缘电
阻、接地电阻测试记录、试运转记录、施工方案、技术交底、设计变更及洽商记录和分项分部工程质检评定表、竣工图。
18、防雷接地装置的接地极距离建筑物的外墙不小于3m,接地极的间距不小于5m。
