某办公楼业主委托消防技术服务机构对其消防设施进行年度检测。该建筑高度为 23m,共 7 层,设置了自动喷水灭火系统等消防设施。消防技术服务机构按规范要求分别对火灾自动报警系统、防烟排烟系统及气体灭火系...
物管人员向检测人员小张反映火灾报警控制器(联动型)经常会出现主电源报故障,很快控制器就会自动
关机。小张发现消防电源接入火灾自动报警系统的线路上安装有过负荷保护装置和短路保护器。随后,断开 1只探测器与底座之间的连接,120s 故障指示灯点亮。使一只探测器底座之间的线路短接,控制器发出故障信号,并显示故障点数为 42 个,再模拟火灾信号触发另一报警回路的一只探测器,火灾自动报警控制器发出报警信号。
检测发现该建筑机械排烟系统与通风空调系统合用且按水平方向设置,利用主梁划分防烟分区,在专用排烟机房内排烟风机入口前的主管上设置 280℃时能自动关闭的排烟防火阀,风管与风机的连接采用不燃柔性短管连接。为布管方便,管道紧贴结构梁底敷设。每个防烟分区的排烟支管均设有排烟防火阀及 3 个排风口,每个风口均安装了自动控制阀。每个防烟分区设有两个排烟口,均设在风管下壁。建筑二层某个防火分区内一个机械排烟系统担负本防火分区内的 5 个防烟分区,面积分别为 780 ㎡、720 ㎡、850 ㎡、930 ㎡、720 ㎡。
办公楼配电房区域采用单元独立 IG541 气体灭火系统进行保护,该区域平时无人值班。小张在检查系统各部件后,开始测试防护区的启动情况,将气体灭火控制器启动输出端与防护区的阀驱动装置连接,断开阀驱动装置与阀门动作机构之间的连接。首先按下防护区门口的紧急启动按钮,防护区的声光警报器启动,阀驱动装置未动作。按下防护区内的手动火灾报警按钮,再触发防护区内的一只感烟火灾探测器,此时,防护区内的声光警报器启动,28s 时该防护区阀驱动装置动作。
根据以上材料,回答下列问题:
1.试分析火灾自动报警系统供电存在问题的原因。
2.指出火灾自动报警系统检测时发现的问题,说明理由。
3.指出排烟系统检测时发现的问题,说明理由。
4.试计算二层防火分区排烟系统排烟量。
5.指出气体灭火系统的控制功能设计是否正确,并说明理由。
参考解析: 1.试分析火灾自动报警系统供电存在问题的原因。
答:
(1)系统供电线路上出现电路异常情况时,过负荷保护装置一旦报警会自动切断电源。
(2)蓄电池备用电源电量不足。
根据《火灾自动报警系统设计规范》
【条文解释】10.1.1 本条规定了火灾自动报警系统的电源要求,蓄电池备用电源主要用于停电条件下保证火灾自动报警系统的正常工作。
本条是保证火灾自动报警系统稳定运行的基本技术要求,所以将本条确定为强制性条文。
答:
(1)问题:断开 1 只探测器与底座之间的连接,120s 故障指示灯点亮。
理由:应在 100s 内点亮故障指示灯。
(2)问题:使一只探测器底座之间的线路短接,控制器显示故障点数为 42 个,说明该短路隔离器保护的点数为 42 个,不符合规范要求。
理由:1 只短路隔离器保护的点数不应超过 32 个点。
根据《火灾自动报警系统设计规范》
答:
(1)问题:排烟主管道紧贴结构梁底敷设,排烟口设在风管下壁,那么排烟口位置不符合规范要求。
理由:排烟口应设置在风管的上壁,并且应在储烟仓内。
(2)问题:二层某个防火分区有 5 个防烟分区,每个防烟分区 3 个排风口共 15 个自动控制阀,不符合规范要求。
理由:排烟与空调合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过 10 个。
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》
答:
相邻两个面积最大的防烟分区面积分别为 850 ㎡、930 ㎡,排烟量分别为
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》
答:
(1)按下防护区门口的紧急启动按钮,阀驱动装置未动作不正确。
理由:按下防护区门口的紧急启动按钮,阀驱动装置应动作,系统应启动。
(2)防护区的气体灭火系统联动控制功能设计不正确。
理由:收到一个信号后,防护区内的声光警报器应启动。防护区无人值班,不应设定延迟喷射时间。
根据《气体灭火系统设计规范》