某市一栋超高层综合楼,地上108层、地下5层,每层层高4m,每层建筑面积4000m2,室内外高差为1m。裙楼为五层商业,建筑高度为24m。主楼地上部分1至5层为商业营业厅,6至80层为办公区,81至1...
主体每个防火分区设置3部防烟楼梯间,且每个防火分区设有独立的疏散楼梯。其中在首层不能直通室外的疏散楼梯利用首层门厅设置为扩大的防烟楼梯间前室,门厅采用耐火极限为2.0h的防火隔墙和乙级防火门与其他区域分隔。酒店双面布房,各房间通过疏散走道通至疏散楼梯间,其中各房间的房间隔墙耐火极限为1.0h,疏散走道两侧隔墙耐火极限为1.5h。14层避难层核定疏散人数为2000人,避难层内设备管道区净面积为1600m2,采用3.0h防火隔墙和甲级防火门与避难区分隔,设备区面积为2000m2,采用2.0h的防火隔墙与避难区分隔,避难层与其他区域采用耐火极限为2.0h的楼板分隔,避难层内设有消防电梯出口、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和应急照明和疏散指示系统。
沿建筑两个长边设置消防车道,消防车道宽度为4.5m。建筑屋顶设置直升机停机坪,上人屋面板耐火极限为3.0h。主体每个防火分区设置一部消防电梯,同时增设一部火灾时可用于人员疏散的辅助疏散电梯。
裙房每层建筑面积为5000m2,与主楼之间采用防火墙分隔,每层划分一个防火分区,共设置4部防烟楼梯间,每部疏散楼梯宽度为5m,采用扶手栏杆分隔成宽度为2.5m的两个区段。
建筑设置直通各层的电缆井、管道井,井壁耐火极限为1.5h,管道井在每层楼板处进行防火封堵,检查门为甲级防火门。
根据以上材料。回答下列问题。
1建筑内建筑构件耐火极限和防火分隔方面存在的问题,并说明理由。
2指出建筑安全疏散存在的问题,并说明理由。
3指出该建筑避难层设置存在的问题,并说明理由。避难层内还应增设哪些消防设施和器材?
4该建筑屋顶直升机停机坪除满足直升机安全起降和救助的尺寸和面积要求外,还应满足哪些要求?
5管道井每层楼板处设置的防火封堵应如何设置?
6某养老服务机构拟租用办公部分楼层作为日间照料设施,该机构可租用的楼层为哪些楼层,说明理由。在安全疏散和避难方面应做哪些必要的整改措施。
参考解析: 1.该建筑建筑高度大于250m,建筑构件有部分需提高要求。故建筑构件存在的问题及理由如下:
问题1:避难层与其他区域采用耐火极限为2.0h的楼板分隔;
理由:楼板耐火极限不应低于2.5h。
问题2:房间隔墙耐火极限为1.0h。
理由:房间隔墙耐火极限不应低于1.5h。
问题3:疏散走道两侧隔墙耐火极限为1.5h。
理由:疏散走道两侧隔墙耐火极限不应低于2.0h。
问题4:电缆井、管道井井壁耐火极限为1.5h。
理由:电缆井、管道井等竖井井壁的耐火极限不应低于2.0h。
问题5:主体首层扩大的防烟楼梯间前室采用2.0h的防火隔墙和乙级防火门与其他区域分隔。
理由:建筑高度大于250m的超高层建筑首层采用扩大的防烟楼梯间前室时,应采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。
问题1:裙房疏散楼梯总净宽度为20m。
理由:二层疏散人数为5000×0.43=2150人,疏散楼梯总净宽度不应小于21.5m。
问题2:每部疏散楼梯宽度为5m,采用扶手栏杆分隔为宽度为2.5m的两个区段。
理由:净宽度大于4.0m的疏散楼梯、室内疏散台阶或坡道,应设置扶手栏杆分隔为宽度均不大于2.0m的区段。
(1)
问题1:设备管道区采用甲级防火门与避难区连通。
理由:设备管道区与避难区连通的部位应设置防火隔间。
问题2:第一个避难层设置在14层。
理由:第一个避难层的楼面至消防车登高操作场地地面的高度不应大于50m。
问题3:避难层核定避难人数为2000人,避难区净面积为400m2。
理由:建筑高度大于250m的建筑,避难区净面积应按4人/m2计算,避难区净面积至少应为500m2。
(2)避难层用设置的消防设施包括:消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话、消防应急广播、防烟系统、视频监控系统。
(1)停机坪与屋面上突出物的最小水平距离不应小于5m;
(2)建筑通向停机坪的出口不应少于2个;
(3)停机坪四周应设置航空障碍灯和应急照明装置;
(4)停机坪附近应设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5m。
(1)可租用14层及以下楼层作为老年人日间照料设施。
理由:对于一、二级耐火等级建筑,老年人照料设施不应布置在楼地面设计标高大于54m的楼层上。
(2)应做的必要整改如下:
①应在每部疏散楼梯附近增设避难间或采用符合要求的房间、楼梯间前室、消防电梯前室作为避难间,每个避难间可供避难的净面积不应小于12m2,并采用2.0h防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。
②当设置高度大于32m时,宜在32m以上老年人照料设施部分增设能连通老年人居室和公共场所的连廊,各层连廊应直接与疏散楼梯、安全出口或室外避难场地连通。
③老年人照料设施部分的地面照度不应低于10.0lx。