【背景资料】 某公司承接了一项市政排水管道工程,管道为DN1200mm的混凝土管,合同价为1000万元,采用明挖开槽施工。 项目部进场后立即编制施工组织设计,拟将表层杂填土放坡挖除后再打设钢板桩,设置...
【背景资料】
某公司承接了一项市政排水管道工程,管道为DN1200mm的混凝土管,合同价为1000万元,采用明挖开槽施工。
项目部进场后立即编制施工组织设计,拟将表层杂填土放坡挖除后再打设钢板桩,设置两道水平钢支撑及型钢围撑,沟槽支护如下图所示。沟槽拟采用机械开挖至设计标高,清槽后浇筑混凝土基础,混凝土直接从商品混凝土输送车上卸料到坑底。
在施工至下管工序时,发生了如下事件:吊车支腿距沟槽边缘较近致使沟槽局部变形过大,导致吊车倾覆;正在吊装的混凝土管道掉入沟槽,导致一名施工人员重伤。施工负责人立即将伤员送到医院救治,同时将吊车拖离现场,用了两天时间对沟槽进行清理加固。在这些工作完成后,项目部把事故和处理情况汇报至上级主管部门。
【问题】
参考解析:
【答案要点】
(2)错误之处:拟将表层杂填土挖除后再打设钢板桩;正确做法;先打设钢板桩后挖除表层杂填土。
(3)错误之处:沟槽拟采用机械开挖至设计标高;正确做法:预留30mm厚由人工开挖至设计标高。
(4)错误之处:混凝土直接从商品混凝土输送车上卸料到坑底;正确做法:槽深超过2m,应设滑槽或串筒倾倒混凝土。
不妥之处:(1)将吊车拖离现场;(2)用了两天时间对沟槽清理加固;(3)项目部把事故和处理情况汇报至上级主管部门。
背景资料中事故一出现,应当立即启动相关应急预案,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;立即采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,将伤员送到医院
救治:另一方面,立即与专业工程抢险单位联系,保护现场,拍照、取证后,用专业设备把吊车吊离现场。与此同时,对边坡采取加固、卸载荷等有效措施?接高钢板桩的办法。对商品混凝土争取在初凝前实行基础的浇筑完成。