解析题 20分

某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格,通过投标承接一高层建筑机电安装工程,工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。 项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》《氨气...

某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格,通过投标承接一高层建筑机电安装工程,工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。
项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》《氨气泄漏应急预案》《材料领发、使用和回收实施要求和办法》。《氨气泄漏应急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别程序,可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序,内部和外部信息交流的方式和程序等。
商务楼空调采用风机盘管加新风系统,空调水为二管制系统,机房空调系统采用进口恒温恒湿空调机组,管道保温层采用岩棉管壳,用铁丝捆扎。项目部编制了质量预控方案表,对可能出现的质量问题采取了质量预控措施,针对风管矩形内斜线和内弧形弯头设置了导流片,针对矩形风管薄弱处采取了相应的加固措施。同时通过加强与装饰装修、给水排水、建筑电气及建筑智能化等专业之间的协调配合,有效保证了项目质量目标的实现。
商务楼机电工程施工时间正值夏季,商务楼空调系统进行带冷源的联合调试,空调系统试运行平稳。之后进行了系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试。
施工中出现了下列问题:
(1)对工作压力为1.6MPa 的氨制冷管道和金属容器进行检查时,发现液氨罐外壳在运输过程中被划了两道深4mm 的长条形机械损伤,建设单位委托安装公司进行补焊处理。
(2)管道保温层的捆扎金属丝间距为400mm 且每块捆扎1 道。
【问题】
1.矩形风管加固件宜采用哪些?
2.氨制冷站在施工前还需要办理哪些手续?液氨罐运输中被划伤,建设单位的做法是否合理?并说明理由。
3.商务楼工程未进行带热源的系统联合试运转调试是否可以进行竣工验收?系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容有哪些?
4.管道绝热施工是否符合要求?说明理由。

你可能感兴趣的试题

1 单选题 1分
  • A.多层保冷层的施工,各层伸缩缝可不错开
  • B.高温设备及管道保温层的伸缩缝外,不再进行保温
  • C.伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为30mm
  • D.立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩缝
2 单选题 1分
  • A.额定功率≥0.1MW有机热载体锅炉
  • B.设计最大运行线速度≥2m/s的载人大型游乐设施
  • C.额定起重量为3t的升降机
  • D.输送最高工作压力为0.2MPa,直径为50mm的给水管道
3 多选题 2分
  • A.案卷内文件材料保存价值及密级大体相同
  • B.工程文件按单位工程组卷
  • C.图纸卷案厚度不宜超过20mm
  • D.不同载体的文件分别组卷
  • E.电子文件的组织和排序无需按纸质文件进行
4 多选题 2分
  • A.电能表
  • B.一级平晶
  • C.用于安全防护的压力表
  • D.声级计
  • E.直角尺检具
5 解析题 20分
某安装公司中标某市1 号地铁的机电总承包工程,机电工程包括通风空调、给水排水、消防、建筑电气、强电、建筑智能等。合同约定供电设备由建设单位采购,安装公司安装。
施工中,遭遇百年不遇的暴雨灾害,直接经济损失120 万元,工期拖延10 天。外用工因待遇低而怠工,造成工期延误3 天;供电设备安装时,发现存在质量问题,安装公司要求供货商进行修理更换,耽误工期2天。在调试时,因运营单位技术人员误操作,造成冷水机组的冷凝器损坏,回厂修复,直接经济损失20 万元,工期延误40 天。
施工人员在某空气处理机组安装就位后,对设备的冷凝水实施有组织的排放(见下图),项目部质量员检查,对设备吊架螺母及冷凝水管的安装提出整改要求,整改后通过验收。

在建筑电气工程施工时,站厅层100kg 装饰灯具的悬吊装置按250kg 做了过载试验,并记录为合格;将不同回路导线穿在同一管内;配电柜相互间接缝为5mm。监理工程师要求项目部加强现场质量检查,整改不合格项。
工程竣工后,安装公司按合同要求移交竣工资料, 其中施工记录资料包含了质量事故处理报告及记录;特种设备安装检验及验收检验报告;分项工程使用功能检测记录等。建设单位提出施工记录资料不全,要求补充。
【问题】
1.计算安装公司可以索赔的工期及费用?
2.图中的设备吊架螺母及冷凝水管安装应如何整改?
3.指出建筑电气工程施工时的错误之处,并简述正确做法。
4.安装公司移交的施工记录资料还需补充哪些内容?