20分
某安装公司中标某市1 号地铁的机电总承包工程,机电工程包括通风空调、给水排水、消防、建筑电气、强电、建筑智能等。合同约定供电设备由建设单位采购,安装公司安装。 施工中,遭遇百年不遇的暴雨灾害,直接经济...
某安装公司中标某市1 号地铁的机电总承包工程,机电工程包括通风空调、给水排水、消防、建筑电气、强电、建筑智能等。合同约定供电设备由建设单位采购,安装公司安装。
施工中,遭遇百年不遇的暴雨灾害,直接经济损失120 万元,工期拖延10 天。外用工因待遇低而怠工,造成工期延误3 天;供电设备安装时,发现存在质量问题,安装公司要求供货商进行修理更换,耽误工期2天。在调试时,因运营单位技术人员误操作,造成冷水机组的冷凝器损坏,回厂修复,直接经济损失20 万元,工期延误40 天。
施工人员在某空气处理机组安装就位后,对设备的冷凝水实施有组织的排放(见下图),项目部质量员检查,对设备吊架螺母及冷凝水管的安装提出整改要求,整改后通过验收。
在建筑电气工程施工时,站厅层100kg 装饰灯具的悬吊装置按250kg 做了过载试验,并记录为合格;将不同回路导线穿在同一管内;配电柜相互间接缝为5mm。监理工程师要求项目部加强现场质量检查,整改不合格项。
工程竣工后,安装公司按合同要求移交竣工资料, 其中施工记录资料包含了质量事故处理报告及记录;特种设备安装检验及验收检验报告;分项工程使用功能检测记录等。建设单位提出施工记录资料不全,要求补充。
【问题】
1.计算安装公司可以索赔的工期及费用?
2.图中的设备吊架螺母及冷凝水管安装应如何整改?
3.指出建筑电气工程施工时的错误之处,并简述正确做法。
4.安装公司移交的施工记录资料还需补充哪些内容?
参考解析: 1.(1)可索赔的工期:10+2+40=52 天;
(2)可索赔的费用:20 万元。
(1)空气处理设备吊架应采取双螺母进行紧固固定;
(2)空气处理设备金属软管长度不大于150mm;
(3)冷凝水应间接排入生活污水管。
正确做法:质量大于10kg 的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5 倍做恒定均布载荷强度试验(即按500kg 做恒定均布载荷强度试验),持续时间不得少于15min。
(2)错误:将不同回路导线穿在同一管内错误。
正确做法:不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。
(3)错误:配电柜相互间接缝为5mm 错误。
正确做法:配电柜安装垂直度允许偏差为1.5%。,相互间接缝不应大于2mm,成列柜面偏差不应大于5mm。