单选题 1分

关于绝热层伸缩缝及膨胀间隙留设的说法,正确的是( )。

  • A.多层保冷层的施工,各层伸缩缝可不错开
  • B.高温设备及管道保温层的伸缩缝外,不再进行保温
  • C.伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为30mm
  • D.立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩缝

你可能感兴趣的试题

1 单选题 1分
  • A.多层保冷层的施工,各层伸缩缝可不错开
  • B.高温设备及管道保温层的伸缩缝外,不再进行保温
  • C.伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为30mm
  • D.立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩缝
2 单选题 1分
  • A.额定功率≥0.1MW有机热载体锅炉
  • B.设计最大运行线速度≥2m/s的载人大型游乐设施
  • C.额定起重量为3t的升降机
  • D.输送最高工作压力为0.2MPa,直径为50mm的给水管道
3 多选题 2分
  • A.案卷内文件材料保存价值及密级大体相同
  • B.工程文件按单位工程组卷
  • C.图纸卷案厚度不宜超过20mm
  • D.不同载体的文件分别组卷
  • E.电子文件的组织和排序无需按纸质文件进行
4 多选题 2分
  • A.电能表
  • B.一级平晶
  • C.用于安全防护的压力表
  • D.声级计
  • E.直角尺检具
5 解析题 20分
某安装公司中标某市1 号地铁的机电总承包工程,机电工程包括通风空调、给水排水、消防、建筑电气、强电、建筑智能等。合同约定供电设备由建设单位采购,安装公司安装。
施工中,遭遇百年不遇的暴雨灾害,直接经济损失120 万元,工期拖延10 天。外用工因待遇低而怠工,造成工期延误3 天;供电设备安装时,发现存在质量问题,安装公司要求供货商进行修理更换,耽误工期2天。在调试时,因运营单位技术人员误操作,造成冷水机组的冷凝器损坏,回厂修复,直接经济损失20 万元,工期延误40 天。
施工人员在某空气处理机组安装就位后,对设备的冷凝水实施有组织的排放(见下图),项目部质量员检查,对设备吊架螺母及冷凝水管的安装提出整改要求,整改后通过验收。

在建筑电气工程施工时,站厅层100kg 装饰灯具的悬吊装置按250kg 做了过载试验,并记录为合格;将不同回路导线穿在同一管内;配电柜相互间接缝为5mm。监理工程师要求项目部加强现场质量检查,整改不合格项。
工程竣工后,安装公司按合同要求移交竣工资料, 其中施工记录资料包含了质量事故处理报告及记录;特种设备安装检验及验收检验报告;分项工程使用功能检测记录等。建设单位提出施工记录资料不全,要求补充。
【问题】
1.计算安装公司可以索赔的工期及费用?
2.图中的设备吊架螺母及冷凝水管安装应如何整改?
3.指出建筑电气工程施工时的错误之处,并简述正确做法。
4.安装公司移交的施工记录资料还需补充哪些内容?