背景 某机电工程公司承接了一座110kV变电站建设项目,工期一年,时间紧、任务重。对此,该公司首先在内部组织了施工进度计划、施工生产资源、工程质量、施工安全、卫生及环境管理等协调工作,以便工程顺利展开...
背景
某机电工程公司承接了一座110kV变电站建设项目,工期一年,时间紧、任务重。对此,该公司首先在内部组织了施工进度计划、施工生产资源、工程质量、施工安全、卫生及环境管理等协调工作,以便工程顺利展开;其次明确各级各类人员的安全生产责任制,以加强项目的安全管理;其三,施工过程中公司组织了与工程对应的季节、专业和综合等安全检查,以保障施工过程安全。该变电站地处偏僻地区,施工时,暂无电源供给,为加快施工进度,该公司自行采用自备电源组织了施工。变压器经开箱检查和本体密封检验后就位,紧接着进行箱体检查、附件安装、注油和整体密封性试验,但在通电过程中烧毁。
问题:
参考解析:
本案例第1问主要考查《电力法》的相关规定。《电力法》第二十六条规定,申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电,应当依照规定的程序办理手续。如果工程项目地处偏僻,虽用电申请已受理,但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日,而工程又急需开工,则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题。总承包单位要告知供电部门并征得同意。同时要妥善采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电网。
本案例第2问主要考查安全生产事故原因及责任划分。根据施工安全管理职责的划分:①项目经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任;②项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任;③工长(施工员)对项目部的分承包方(劳务队或班组)的安全生产负直接领导责任。变压器的一般安装工序为:开箱检查→本体密封试验→绝缘判定→设备就位→器身检查→附件安装→滤油→注油→整体密封试验。该项目变压器安装过程中没有进行绝缘判定,很可能是导致变压器短路烧毁的原因。根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定,对安装的设备必须按规范进行交接试验工作,鉴定安装设备安装质量是否合格,判断设备是否可以投入运行。
本案例第3问主要考查施工现场内部沟通协调。内部沟通协调包括施工进度计划安排的协调、施工生产资源配备的协调、工程质量管理的协调、施工安全及卫生环境管理的协调等方面。其中,施工进度计划的协调工作应包括进度计划摸底编排、组织实施、计划检查、计划调整四个环节的循环。进度计划的协调,包含各专业施工活动。因此,施工进度计划的编制和实施中各专业之间的搭接关系的接口的进度安排,计划实施中相互间协调与配合,工作面交换甚至交叉作业,工序衔接,各专业管理的综合布置等,都应通过内部协调沟通,从而达到高效有序,确保施工进度目标的实现。
本案例第4问主要考查安全检查的方法及重点。安全检查的方法有:定期性、经常性、季节性、专业性、综合性、和不定期的职工代表巡视等六类。安全检查的重点是:违章作业和违章指挥。