多选题
2分
某二级耐火等级的多功能组合公共建筑,地上6层,每层建筑面积1200m2,建筑高度24m。 地上一层为商铺,地上二至四层为办公,地上五至六层为旅馆。 该建筑内设有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统等消防...
某二级耐火等级的多功能组合公共建筑,地上6层,每层建筑面积1200m2,建筑高度24m。
地上一层为商铺,地上二至四层为办公,地上五至六层为旅馆。
该建筑内设有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。该建筑室内消火栓系统采用临时高压给水系统。设有符合要求的消防水池一座,两台符合要求的消防水泵(一用一备)从池中取水直接供给消防水箱和消火栓系统,系统设有三条竖管和一个环网,消火栓系统管网上设有两组水泵接合器。
某日,有资质的检测单位对该建筑进行了一系列消防检查,相关的检查情况如下面各题目选项
参考解析: 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》表3.3.2可知单多层公共建筑且体积大于20000平小于等于50000平室外消火栓设计流量不应下于30L/s,A选项正确。高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应达到13m;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应达到10m,则B选项正确,C选项错误。本场所需要两枪同时到达,30m符合要求因此D选项正确。竖管管径不应小于100,因此E选项错误