为电力系统安全稳定计算,选用的单相重合闸时间,对一回长度为200km的220kV线路不应小于:( )
参考答案: B
参考解析: 《电力系统安全自动装置设计技术规定》(DL/T 5147—2001)第5.4.1条规定,下列情况下选用重合闸时间应不小于0.5s:220kV线路,长度分别不大于150km和100km的330kV与500kV线路(无并联高压电抗器补偿);带有中性点小电抗的高压并联电抗器补偿了线路相间电容的所有330kV与500kV线路。