某变电所的直流系统中有一组200A·h阀控式铅酸蓄电池,此蓄电池出口回路隔离开关的额定电流应大于(事故停电时间按1小时考虑)( ):
参考答案: B
参考解析: 《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第6.7.2-1条规定,额定电流应大于回路的最大工作电流,最大工作电流的选择应符合下列要求:蓄电池出口回路应按事故停电时间的蓄电池放电率电流选择。
《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)附录A第A.3.6-1条规定,按事故停电时间的蓄电池放电率电流选择,熔断器或断路器额定电流应按下式计算:
In≥I1式中In为直流熔断器或断路器额定电流(A);I1为蓄电池1h或2h放电率电流(A)。可按厂家资料选取,五厂家资料时,铅酸蓄电池可取5.5I10,I10为铅酸蓄电池10h放电率电流。有In≥5.5I10=5.5×200/10=110A,取较接近的150A。