问答题
20分
某施工单位承接了了一项移动通信基站设备安装工程,主要包括传输设备、电源设备、基站设备及天馈线系统的安装、测试和开通;基站地网及市电引入工程的施工任务由建设单位单独分包。 施工单位增派人员,加快设备安装...
某施工单位承接了了一项移动通信基站设备安装工程,主要包括传输设备、电源设备、基站设备及天馈线系统的安装、测试和开通;基站地网及市电引入工程的施工任务由建设单位单独分包。
施工单位增派人员,加快设备安装进度,在专项质量检查中,检查组发现基站天馈线驻波比不合格的数量偏高,要求项目部进行分析并及时整改。
问题:
1.指出本工程中天线和馈线安装的质量控制点。
2.用因果分析图法分析电压驻波比不合格的可能原因。
施工单位增派人员,加快设备安装进度,在专项质量检查中,检查组发现基站天馈线驻波比不合格的数量偏高,要求项目部进行分析并及时整改。
问题:
1.指出本工程中天线和馈线安装的质量控制点。
2.用因果分析图法分析电压驻波比不合格的可能原因。
参考解析: 1.答:
(1)天线安装的质量控制点:①天线的位置;②天线的方向;③天线的紧固;
(2)馈线的安装的质量控制点:①馈线的接头;②馈线固定;③馈线的防水;④馈线弯曲度;⑤接地等装置的制作。
因果分析图如图: