和顺消防大楼,建筑层数60层,每层高度为3.25m,每层建筑面积为2584.32m2,大楼采用分区供水的形式进行供水,分区供水的形式如图所示,分为低和高两个供水区,低区消防水泵的设计扬程为1.2MPa...
和顺消防大楼,建筑层数60层,每层高度为3.25m,每层建筑面积为2584.32m2,大楼采用分区供水的形式进行供水,分区供水的形式如图所示,分为低和高两个供水区,低区消防水泵的设计扬程为1.2MPa,设计流量为50L/s,同组消火栓系统设置有一台主用泵,三台备用泵,且备用泵均采用相同厂家,且流量和扬程均高于主泵,消防水泵和控制柜均设置在消防水泵房,消防水泵吸水口设置有吸水井,吸水口未设置旋流防止器,吸水管的管径为DN200,并且在吸水管和出水管均设置有压力表,压力表的表盘直径为160mm,并且采用直径为5mm的管道与消防水泵进出口管相连接,设置有关断阀门。消防水池有效容积为1500m3,设置成两格,两格之间采用DN300管道进行相连通,并且设置有明杆闸阀,消防水池采用两根补水管进行补水,补水管管径均为DN125,补水时间为32h。
室外消防给水管网的系统工作压力为1.5MPa,采用的是球墨铸铁管道,埋地覆土深度除了考虑土壤性质和地面载荷等因素外,最小管顶覆土还满足在当地冰冻线以下0.2m,室内架空管道系统工作压力为1.8MPa,采用的是热浸镀锌无缝钢管,并且采用焊接连接。室内消火栓竖管的管径为DN150,该大楼部分给水内容如图所示。
根据背景及图示的描述,下列关于高区分区供水的说法中正确的是( )。
参考解析: 根据图示,该大楼采用的是消防水泵间接串联的形式分区供水,间接串联也是属于水泵串联的其中一种类型,中间转输水箱的有效容积不应小于60m3,故AB错误,CD正确。
中间转输水箱吸水的供水泵先启动,后启动转输水泵,故先启动上面的供水泵,再启动下面的转输泵,E错误。