多选题
2分
和顺消防大楼,建筑层数60层,每层高度为3.25m,每层建筑面积为2584.32m2,大楼采用分区供水的形式进行供水,分区供水的形式如图所示,分为低和高两个供水区,低区消防水泵的设计扬程为1.2MPa...
和顺消防大楼,建筑层数60层,每层高度为3.25m,每层建筑面积为2584.32m2,大楼采用分区供水的形式进行供水,分区供水的形式如图所示,分为低和高两个供水区,低区消防水泵的设计扬程为1.2MPa,设计流量为50L/s,同组消火栓系统设置有一台主用泵,三台备用泵,且备用泵均采用相同厂家,且流量和扬程均高于主泵,消防水泵和控制柜均设置在消防水泵房,消防水泵吸水口设置有吸水井,吸水口未设置旋流防止器,吸水管的管径为DN200,并且在吸水管和出水管均设置有压力表,压力表的表盘直径为160mm,并且采用直径为5mm的管道与消防水泵进出口管相连接,设置有关断阀门。消防水池有效容积为1500m3,设置成两格,两格之间采用DN300管道进行相连通,并且设置有明杆闸阀,消防水池采用两根补水管进行补水,补水管管径均为DN125,补水时间为32h。
室外消防给水管网的系统工作压力为1.5MPa,采用的是球墨铸铁管道,埋地覆土深度除了考虑土壤性质和地面载荷等因素外,最小管顶覆土还满足在当地冰冻线以下0.2m,室内架空管道系统工作压力为1.8MPa,采用的是热浸镀锌无缝钢管,并且采用焊接连接。室内消火栓竖管的管径为DN150,该大楼部分给水内容如图所示。
根据背景和图示的描述,下列关于低区消防水泵的做法,不符合规范要求的是( )。
参考解析: 同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台,故A正确,B错误。
零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%,故C正确。
当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%,故D错误。
单台消防给水泵的流量不大于20L/s设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;故E正确。