多选题
2分
某金融中心由2栋综合楼组成总建筑面积20846m2, 2011年4月投入使用,1#综合楼地上45层,地下4层,建筑高度228m,设有4个避难所。功能为营业厅、便利店、培训机构和办公用房。2#综合楼地上...
某金融中心由2栋综合楼组成总建筑面积20846m2, 2011年4月投入使用,1#综合楼地上45层,地下4层,建筑高度228m,设有4个避难所。功能为营业厅、便利店、培训机构和办公用房。2#综合楼地上17层、地下4层,建筑高度为66m,功能为商场、咖餐厅、酒店式公寓和五星级酒店。地下层为汽车库、设备用房。2栋综合楼均按国家标准设置了建筑消防设施。
该金融中心的管理(包括消防安全管理等)由某物业管理公司(以下简称甲公司)承担。2022年3月1 日甲公司与某消防技术服务机构(以下简称乙公司),签订了消防设施维护保养合同,合同期2年,合同约定维护保养期间,消防设施无法正常使用的,一切法律后果由乙公司承担。金融中心在2022年进行了室内装修和灭火救援设施改造。2023年5月4日,消防救援机构对金融中心进行消防监督检查,发现一台消防泵无法正常启用,部分灭火器已经超过报废年限且压力不足,甲公司未落实防火巡查制度,乙公司提供的书面结论文件中未指出消防泵和灭火器等存在的问题且做出了合格结论。经调查,乙公司于2023年4月24日对消防设施进行了维修保养,维修员将维修情况导入第三方信息服务平台后,系统自动生成了有李某与陈某的签名和印章以及乙公司印章的书面结论文件,并自动提交到甲公司,报告上显示:李某为技术负责人,陈某为项目负责人,吴某为消防设施操作员,事实上当日到场开展维保活动的为陈某和吴
某,且吴某并未取得消防设施操作员国家职业资格证书
乙公司向消防……
根据上材料回答下列问题(共1 6分,每题2分)
关于对乙公司服务活动的消防监督检查中,下列做法符合规定的有( )。
参考解析: 从事消防设施维护保养检测的消防技术服务机构,应当具备下列条件:(六)健全的质量管理体系。A正确。
消防技术服务机构违反本规定,有下列情形之一的,责令改正,处1万元以下罚款:
(二)出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章,或者未加盖消防技术
服务机构印章的;
(四)消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的;C正确。
消防技术服务机构不具备从业条件从事社会消防技术服务活动或者出具虚假文件、失实文件的,或者不按照国家标准、行业标准开展社会消防技术服务活动的,由消防救援机构依照《中华人民共和国消防法》第六十九条的有关规定处罚。D错误。
单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的,金融中心的管理(包括消防安全管理)由甲公司承担,B错误。