多选题
2分
某金融中心由2栋综合楼组成总建筑面积20846m2, 2011年4月投入使用,1#综合楼地上45层,地下4层,建筑高度228m,设有4个避难所。功能为营业厅、便利店、培训机构和办公用房。2#综合楼地上...
某金融中心由2栋综合楼组成总建筑面积20846m2, 2011年4月投入使用,1#综合楼地上45层,地下4层,建筑高度228m,设有4个避难所。功能为营业厅、便利店、培训机构和办公用房。2#综合楼地上17层、地下4层,建筑高度为66m,功能为商场、咖餐厅、酒店式公寓和五星级酒店。地下层为汽车库、设备用房。2栋综合楼均按国家标准设置了建筑消防设施。
该金融中心的管理(包括消防安全管理等)由某物业管理公司(以下简称甲公司)承担。2022年3月1 日甲公司与某消防技术服务机构(以下简称乙公司),签订了消防设施维护保养合同,合同期2年,合同约定维护保养期间,消防设施无法正常使用的,一切法律后果由乙公司承担。金融中心在2022年进行了室内装修和灭火救援设施改造。2023年5月4日,消防救援机构对金融中心进行消防监督检查,发现一台消防泵无法正常启用,部分灭火器已经超过报废年限且压力不足,甲公司未落实防火巡查制度,乙公司提供的书面结论文件中未指出消防泵和灭火器等存在的问题且做出了合格结论。经调查,乙公司于2023年4月24日对消防设施进行了维修保养,维修员将维修情况导入第三方信息服务平台后,系统自动生成了有李某与陈某的签名和印章以及乙公司印章的书面结论文件,并自动提交到甲公司,报告上显示:李某为技术负责人,陈某为项目负责人,吴某为消防设施操作员,事实上当日到场开展维保活动的为陈某和吴
某,且吴某并未取得消防设施操作员国家职业资格证书
乙公司向消防……
根据上材料回答下列问题(共1 6分,每题2分)
对金融中心灭火器配置进行检查,下列结果中符合规定的有( )。
参考解析: A选项有固体火灾,选用磷酸铵盐干粉灭火器正确。B选项题干中没有给出具体的房间数,故不选择。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具,C正确。D属于中危险级,1A的保护面积是75m2,2具3A的灭火器满足要求。超高层建筑的办公楼属于严重危险级,最小灭火级别是3A,E错误。