多选题 2分

某高层综合楼,地上十八层,地下一层,每层层高 5m,建筑高度为 90m,每层建筑面积 为 3000 ㎡。地下一层为设备用房,设置了消防水泵房(消火栓泵设计流量为 30L/s,水泵 出口设计工作压力为 ...

某高层综合楼,地上十八层,地下一层,每层层高 5m,建筑高度为 90m,每层建筑面积 为 3000 ㎡。地下一层为设备用房,设置了消防水泵房(消火栓泵设计流量为 30L/s,水泵 出口设计工作压力为 1.25MPa),通风机房,配电室和消防水池等。屋顶设有临时高压消防 给水系统,屋顶水箱间的环境温度为 4℃。水箱间的高位消防水箱有效容积为 18m3,进水管 管径为 DN25,8h 可充满水,出水管管径为 DN100。
首层为商场,二层至十层为办公楼,十层以上为旅馆客房。该综合楼每层设置有 DN65 的湿式室内消火栓(栓口向上,与墙面平行),消火栓箱内配有长度 24.5m 的消防水带,内 径ф16、长度为 30m 消防软管,喷嘴直径 19mm 的消防水枪以及可直接启动消火栓泵的按钮。 该综合楼全部设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和灭火器等。
地下一层的消防水泵,未设置备用泵,消防水泵吸水口上设置的压力表量程为 1.0MPa。 出水管上止回阀后设置水锤消除器,消防水泵停泵时,出水管上水锤消除器后压力表读数为 1.875MPa。消防水池采用一路补水,仅提供室内消防用水。室内消火栓的流量为 40L/s,自 动喷水灭火系统的流量为 25L/s,消防水池在火灾延续时间内的补水为 180m3。
维保单位对该建筑的消防水泵进行验收检查,情况如下:
(1)主备泵正常切换。
(2)打开消防水泵出水管上的试水阀,采用主电源启动消防水泵时,消防水泵正常启 动;关掉主电源,备用电源未能正常切换。
(3)水泵运行平稳,无不良噪声。
(4)消防水泵启动控制按钮置于手动启动档。
(5)停泵时实测水锤消除设施后的压力为水泵出口设计工作压力的 1.5 倍。
(6)消防水泵采用自灌式吸水。
结合背景材料,下列有关消防水泵验收的情况,说法正确的是( )
  • A.(1)、(2)不符合要求
  • B.(3)符合要求
  • C.(4)符合要求
  • D.(5)符合要求
  • E.(6)符合要求

你可能感兴趣的试题

1 多选题 2分
下列关于消防水泵设置备用泵的说法,正确的是( )
  • A.背景资料中的该综合楼可不设备用泵
  • B.室内消防给水设计流量为 10L/s 的建筑,可不设备用泵
  • C.备用泵其性能应与工作泵性能一致
  • D.建筑高度 54m 的住宅,可不设备用泵
  • E.室外消防给水设计流量为 30L/s 的建筑,应设备用泵
3 多选题 2分
下列关于消防水泵调试和验收的说法,正确的是( )。
  • A.调试时,以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在 60s 内投入正常 运行,且无不良噪声
  • B.调试时,以备用电源切换方式或备用泵切换方式启动消防水泵时,消防水泵应分别在 2min 或 1min 内投入正常运行
  • C.验收时,吸水管、出水管的控制阀应锁定在常闭的位置,并应有明显标记
  • D.消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符
  • E.验收时,采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵性能,水泵性能应满足设计要求
4 多选题 2分
结合背景材料,该综合楼火灾延续时间和消防水池的有效容积的说法,不正确的是( )。
  • A.该综合楼火灾延续时间为 3h
  • B.该综合楼火灾延续时间为 2h
  • C.消防水池的有效容积不应小于 522m3
  • D.消防水池的有效容积不应小于 900m3
  • E.消防水池的有效容积不应小于 378m3
5 多选题 2分
东北某地区新建一座写字楼,地上 9 层、地下 1 层,建筑高度为 36m,总建筑面积为 20000
㎡,每层层高均为 4m,每层建筑面积均为 2000 ㎡。该建筑内设有室内消火栓系统、自动喷 水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施。地下一层设置生活给水泵房、消防水泵房、消 防水池、配电室、通风空调机房等,屋顶消防水箱间内设有容积为 20m3的高位消防水箱, 高位消防水箱间不通风,不结冰,由于消防水箱间没有采暖,所以采取了防冻措施,使环境 温度或水温不低于 4℃。消防水池设置了就地水位显示装置,并在消防控制中心或值班室等 地点设置显示消防水池水位的装置,同时设有最高和最低报警水位。为了提高高位消防水箱 的利用率,水箱吸水口处设置了旋流防止器,且吸水口的淹没深度为 200mm。高位消防水箱 进水管的管径满足消防水箱 8h 充满水的要求,进水管管径为 DN25,进水管设置了液位阀。 由于高位消防水箱的高度不能满足消火栓系统最不利点处的静水压力,因此采用稳压泵为消 火栓系统稳压。
该建筑消防电梯与楼梯间的前室合用,合用前室及楼梯间内均设有一定数量的室内消火 栓,消火栓的间距均小于 30m,消火栓的给水管网成环状布置。消火栓箱内配有 DN65 的消 火栓 1 个、长度为 30m 的衬胶水龙带 1 条、消防软管卷盘 1 个、喷嘴直径为 13mm 的消防水 枪 1 支以及可直接启动消火栓泵的按钮 1 个,其中消防软管卷盘配置内径Φ19 的消防软管, 长度为 30m,消火栓栓口的安装其出水方向向下。
检查该建筑的消防排水设施时,测得消防电梯排水泵集水井的有效容量为 1.0m3,消防 电梯排水泵的排水量为 50m3/h。报警阀处的排水立管管径为 DN75,试验排水可回收部分排 入专用消防水池循环再利用,室内消防排水排入室外雨水管道。
施工完成后对消防水泵进行检测验收,相关检测验收记录如下:
(1)消防水泵运转平稳,无不良噪声和振动。
(2)消防水泵吸水管和出水管上的控制阀锁定在常闭位置,并有明显标记。
(3)消防水泵采用自灌式引水,并保证全部有效储水被有效利用。
(4)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵启动正 常;关掉主电源,主、备电源能正常切换;消防水泵就地和远程启停功能正常,并向消防控 制室反馈状态信号。
(5)消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口设计额定压力的 1.5 倍。
(6)消防水泵启动控制按钮置于手动启动档 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:
(1)根据统计计算,系统管网的渗漏量大概是 1.2L/s;
(2)记录稳压泵每小时启泵次数为 16 次,稳压装置设置的气压水罐有效容积为 160L。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,下列做法中正确的是( )。
  • A.高位消防水箱的进水管管径 DN25
  • B.消防水池的进水管管径 DN50
  • C.高位消防水箱设置旋流防止器,距最低有效水位的保护高度为 200m
  • D.消防水池采用离心式消防水泵,设置旋流防止器,距最低有效水位的淹没深度为200mm
  • E.附设在建筑内的消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,采用耐火极限为 1.5h 的防火隔墙和 1.0h 的楼板与其他部位分隔