某高层综合楼,地上十八层,地下一层,每层层高 5m,建筑高度为 90m,每层建筑面积 为 3000 ㎡。地下一层为设备用房,设置了消防水泵房(消火栓泵设计流量为 30L/s,水泵 出口设计工作压力为 ...
某高层综合楼,地上十八层,地下一层,每层层高 5m,建筑高度为 90m,每层建筑面积 为 3000 ㎡。地下一层为设备用房,设置了消防水泵房(消火栓泵设计流量为 30L/s,水泵 出口设计工作压力为 1.25MPa),通风机房,配电室和消防水池等。屋顶设有临时高压消防 给水系统,屋顶水箱间的环境温度为 4℃。水箱间的高位消防水箱有效容积为 18m3,进水管 管径为 DN25,8h 可充满水,出水管管径为 DN100。
首层为商场,二层至十层为办公楼,十层以上为旅馆客房。该综合楼每层设置有 DN65 的湿式室内消火栓(栓口向上,与墙面平行),消火栓箱内配有长度 24.5m 的消防水带,内 径ф16、长度为 30m 消防软管,喷嘴直径 19mm 的消防水枪以及可直接启动消火栓泵的按钮。 该综合楼全部设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和灭火器等。
地下一层的消防水泵,未设置备用泵,消防水泵吸水口上设置的压力表量程为 1.0MPa。 出水管上止回阀后设置水锤消除器,消防水泵停泵时,出水管上水锤消除器后压力表读数为 1.875MPa。消防水池采用一路补水,仅提供室内消防用水。室内消火栓的流量为 40L/s,自 动喷水灭火系统的流量为 25L/s,消防水池在火灾延续时间内的补水为 180m3。
维保单位对该建筑的消防水泵进行验收检查,情况如下:
(1)主备泵正常切换。
(2)打开消防水泵出水管上的试水阀,采用主电源启动消防水泵时,消防水泵正常启 动;关掉主电源,备用电源未能正常切换。
(3)水泵运行平稳,无不良噪声。
(4)消防水泵启动控制按钮置于手动启动档。
(5)停泵时实测水锤消除设施后的压力为水泵出口设计工作压力的 1.5 倍。
(6)消防水泵采用自灌式吸水。
结合背景材料,该综合楼火灾延续时间和消防水池的有效容积的说法,不正确的是( )。
参考解析: 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》表 3.6.2 可知,高层建筑中的综合楼 的火灾延续时间为 3h;A 选项正确,B 选项错误。
消防水池有效容积=室内消防用水量+室外消防用水量不足部分-火灾延续时间内可靠补 水;根据题干,消防水池的水仅提供室内消防用水且采用一路供水,所以室外消防用水量及 火灾延续时间内可靠补水均为 0,消防水池有效容积=室内消防用水量。
建筑内各防护区(商场、办公楼、旅馆客房、设备用房)灭火设施配置均为室内消火栓 及自动喷水灭火系统。
消防水池有效容积=室内消火栓用水量+自动喷水灭火系统用水量 即:3.6×40L/s×3+3.6×25L/s×1=522m3。
校验:522m3>100m3,消防水池的有效容积应取 522m3。 C 选项正确,D、E 选项错误。
综上,本题答案为 B、D、E。