多选题
2分
某大型商业综合体,地上 10 层,地下 2 层,首层室内地面标高为±0.000,层高均为 4.8m,每层建筑面积 3000m2。其地上室内消火栓系统简化示意图如下图所示。屋顶消防水箱有效水面面积为 8...
某大型商业综合体,地上 10 层,地下 2 层,首层室内地面标高为±0.000,层高均为 4.8m,每层建筑面积 3000m2。其地上室内消火栓系统简化示意图如下图所示。屋顶消防水箱有效水面面积为 8m2,室内消火栓系统设计流量为 40L/s,室内消火栓箱体内配有 DN25 的消防软管卷盘。消防水泵位于地下一层,标高为-4.800m。
该建筑室外消火栓系统设计流量 40L/s,由市政给水管网供水,给水管道采用环状管网,距该建筑外墙 10m、30m、45m、60m、100m 处各有一个市政消火栓。
在日常维护中,维保人员发现消防水箱间中高位消防水箱的溢流管有水流出,但消防控制室一直未显示报警信号,待维保人员维修浮球阀后,溢流管停止出流。
维保人员打开屋顶试验消火栓,栓口处有水流出,但几分钟后,栓口处水流持续减小至停止,经值班人员处理后,立即恢复正常。
注:水力计算均不计水头损失。
根据以上材料,回答下列问题
下列该建筑室内消火栓系统的设计方案中,正确的有( )。
参考解析: 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》
第十层消火栓栓口动压:90-4.8-43.2-1.1=40.9m。故第十层消火栓不需要设减压装置。A 错误。