多选题 2分

某大型商业综合体,地上 10 层,地下 2 层,首层室内地面标高为±0.000,层高均为 4.8m,每层建筑面积 3000m2。其地上室内消火栓系统简化示意图如下图所示。屋顶消防水箱有效水面面积为 8...

某大型商业综合体,地上 10 层,地下 2 层,首层室内地面标高为±0.000,层高均为 4.8m,每层建筑面积 3000m2。其地上室内消火栓系统简化示意图如下图所示。屋顶消防水箱有效水面面积为 8m2,室内消火栓系统设计流量为 40L/s,室内消火栓箱体内配有 DN25 的消防软管卷盘。消防水泵位于地下一层,标高为-4.800m。

该建筑室外消火栓系统设计流量 40L/s,由市政给水管网供水,给水管道采用环状管网,距该建筑外墙 10m、30m、45m、60m、100m 处各有一个市政消火栓。
在日常维护中,维保人员发现消防水箱间中高位消防水箱的溢流管有水流出,但消防控制室一直未显示报警信号,待维保人员维修浮球阀后,溢流管停止出流。
维保人员打开屋顶试验消火栓,栓口处有水流出,但几分钟后,栓口处水流持续减小至停止,经值班人员处理后,立即恢复正常。
注:水力计算均不计水头损失。
根据以上材料,回答下列问题

下列该建筑室内消火栓系统的设计方案中,正确的有( )。
  • A.若采用扬程 90m 的水泵,则该建筑室内消火栓均需采用减压稳压消火栓
  • B.屋顶试验消火栓设在水箱间
  • C.消防水泵接合器沿玻璃幕墙设置
  • D.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为 10℃
  • E.高位消防水箱的进、出水管道上的阀门采用信号阀门

你可能感兴趣的试题

1 解析题 0分
北方某家具厂房,地上2层,地下1层,每层建筑面积2000m2,层高均为6m。该厂房地下一层用途为汽车库;地上一层~二层为家具加工生产线。厂房防火设计和消防设施设置符合现行国家工程建设标准要求,于2023年8月经当地住建部门验收合格后投入使用。2023年9月,消防技术服务机构按规定对该建筑消防设施进行检查与测试,现场检查结果如下:
(1)厂房内消火栓泵采用1用1备方式,单台水泵流量50L/s,扬程60m,测试地上一层室内消火栓,连接水带、水枪,在火灾报警控制器(联动型)上按下消火栓泵启动按钮,喷水2min后,检测人员通过消火栓压力测试装置显示出水压力未达到设计值,经核实消火栓泵未启动。
(2)地下车库按中危险Ⅱ级设计闭式泡沫-水喷淋自动喷水灭火系统,查阅设计文件得知系统的供给强度为7L/(min·m2)。
(3)厂房地上设置了湿式自动喷水灭火系统,湿式报警阀组示意图如图。

(4)测试地上湿式自动喷水灭火系统,开启末端试水装置,压力开关、水力警铃及时动作,消防水泵正常启动,检测人员发现火灾报警控制器(联动型)上没有显示水流指示器的监管报警信息,经排查,水流指示器桨片无卡阻,调整螺母与触头调试到位。
根据以上材料回答下列问题:
1.分析消火栓泵未启动的可能原因。
2.指出湿式报警阀组结构示意图中编号①~④组件的名称,并说明组件①、②、⑤的作用。
3.闭式泡沫-水喷淋系统供给强度是否满足要求?并说明理由。
4.分析火灾报警控制器(联动型)未收到水流指示器监管报警信息的可能原因。
5.简述湿式自动喷水灭火系统工作原理。
2 解析题 0分
某办公楼业主委托消防技术服务机构对其消防设施进行年度检测。该建筑高度为 23m,共 7 层,设置了自动喷水灭火系统等消防设施。消防技术服务机构按规范要求分别对火灾自动报警系统、防烟排烟系统及气体灭火系统进行了检测,检测过程及结果如下:
物管人员向检测人员小张反映火灾报警控制器(联动型)经常会出现主电源报故障,很快控制器就会自动
关机。小张发现消防电源接入火灾自动报警系统的线路上安装有过负荷保护装置和短路保护器。随后,断开 1只探测器与底座之间的连接,120s 故障指示灯点亮。使一只探测器底座之间的线路短接,控制器发出故障信号,并显示故障点数为 42 个,再模拟火灾信号触发另一报警回路的一只探测器,火灾自动报警控制器发出报警信号。
检测发现该建筑机械排烟系统与通风空调系统合用且按水平方向设置,利用主梁划分防烟分区,在专用排烟机房内排烟风机入口前的主管上设置 280℃时能自动关闭的排烟防火阀,风管与风机的连接采用不燃柔性短管连接。为布管方便,管道紧贴结构梁底敷设。每个防烟分区的排烟支管均设有排烟防火阀及 3 个排风口,每个风口均安装了自动控制阀。每个防烟分区设有两个排烟口,均设在风管下壁。建筑二层某个防火分区内一个机械排烟系统担负本防火分区内的 5 个防烟分区,面积分别为 780 ㎡、720 ㎡、850 ㎡、930 ㎡、720 ㎡。
办公楼配电房区域采用单元独立 IG541 气体灭火系统进行保护,该区域平时无人值班。小张在检查系统各部件后,开始测试防护区的启动情况,将气体灭火控制器启动输出端与防护区的阀驱动装置连接,断开阀驱动装置与阀门动作机构之间的连接。首先按下防护区门口的紧急启动按钮,防护区的声光警报器启动,阀驱动装置未动作。按下防护区内的手动火灾报警按钮,再触发防护区内的一只感烟火灾探测器,此时,防护区内的声光警报器启动,28s 时该防护区阀驱动装置动作。
根据以上材料,回答下列问题:
1.试分析火灾自动报警系统供电存在问题的原因。
2.指出火灾自动报警系统检测时发现的问题,说明理由。
3.指出排烟系统检测时发现的问题,说明理由。
4.试计算二层防火分区排烟系统排烟量。
5.指出气体灭火系统的控制功能设计是否正确,并说明理由。
3 解析题 0分
某电视机生产厂区建造一座四层电视机仓库,2022 年 5 月该厂区安全管理部门对厂区联合大检查,检查 情况如下:
(1)仓库占地面积 9600 ㎡,长度 120m,宽度 80m,每层层高 5m;耐火等级设计为二级,每层划分 8 个 防火分区,包装采用纸箱和聚氨酯泡沫,体积占电视机体积的 1/3。
(2)建筑采用钢筋混凝土结构,建筑构件均采用不燃材料,防火分区划分采用 3.00h 的防火墙,疏散楼 梯、楼板、楼梯间以及前室的墙耐火极限均为 1.00h,柱、梁、承重墙耐火极限为 2.00h,其余建筑构件符合 规范要求。
(3)仓库共设置 4 部敞开式楼梯间,分散均匀布置,由于货物需要运输,相邻防火分区之间采用防火墙 设置宽度为 10m 防火卷帘,防火分隔部位长 40m;仓库首层外门采用折叠门。
(4)仓库内首层设置值班室和宿舍,采用耐火极限 2.00h 的防火隔墙与其他部位分隔,设置独立的安全 出口,并采用乙级防火门与仓库相通。
(5)仓库内共设置 8 台货物运输梯,每层设置叉车方便搬运,货梯兼做消防电梯,货梯井壁与电梯门耐 火极限均为 1.00h。电梯轿厢尺寸经测量为 2100mm×2450mm,入口尺寸为 750mm;消防电梯开关设置在前室内, 距消防电梯水平距离 2.1m,高度为 1.5m。
仓库内设置了消火栓系统以及火灾自动报警系统,安全部门工作人员对各系统进行测试,均符合规范要求。 根据以上材料,回答下列问题:
1.指出该仓库的火灾危险性类别;该仓库耐火等级设计是否正确?
2.指出该仓库建筑构件存在的问题,并说明理由。
3.指出该仓库占地面积、安全疏散以及防火卷帘设置存在的问题,并提出改正方案。
4.指出该仓库平面布置存在的问题,并说明理由。
5.指出消防电梯设置存在的问题,并说明理由。
4 解析题 0分
某市一栋超高层综合楼,地上108层、地下5层,每层层高4m,每层建筑面积4000m2,室内外高差为1m。裙楼为五层商业,建筑高度为24m。主楼地上部分1至5层为商业营业厅,6至80层为办公区,81至108层为酒店。其中,自14层起向上每隔不大于50m设置一个避难层。该建筑按国家有关工程建设消防技术标准配置消防设施及器材。
主体每个防火分区设置3部防烟楼梯间,且每个防火分区设有独立的疏散楼梯。其中在首层不能直通室外的疏散楼梯利用首层门厅设置为扩大的防烟楼梯间前室,门厅采用耐火极限为2.0h的防火隔墙和乙级防火门与其他区域分隔。酒店双面布房,各房间通过疏散走道通至疏散楼梯间,其中各房间的房间隔墙耐火极限为1.0h,疏散走道两侧隔墙耐火极限为1.5h。14层避难层核定疏散人数为2000人,避难层内设备管道区净面积为1600m2,采用3.0h防火隔墙和甲级防火门与避难区分隔,设备区面积为2000m2,采用2.0h的防火隔墙与避难区分隔,避难层与其他区域采用耐火极限为2.0h的楼板分隔,避难层内设有消防电梯出口、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和应急照明和疏散指示系统。
沿建筑两个长边设置消防车道,消防车道宽度为4.5m。建筑屋顶设置直升机停机坪,上人屋面板耐火极限为3.0h。主体每个防火分区设置一部消防电梯,同时增设一部火灾时可用于人员疏散的辅助疏散电梯。
裙房每层建筑面积为5000m2,与主楼之间采用防火墙分隔,每层划分一个防火分区,共设置4部防烟楼梯间,每部疏散楼梯宽度为5m,采用扶手栏杆分隔成宽度为2.5m的两个区段。
建筑设置直通各层的电缆井、管道井,井壁耐火极限为1.5h,管道井在每层楼板处进行防火封堵,检查门为甲级防火门。
根据以上材料。回答下列问题。
1建筑内建筑构件耐火极限和防火分隔方面存在的问题,并说明理由。
2指出建筑安全疏散存在的问题,并说明理由。
3指出该建筑避难层设置存在的问题,并说明理由。避难层内还应增设哪些消防设施和器材?
4该建筑屋顶直升机停机坪除满足直升机安全起降和救助的尺寸和面积要求外,还应满足哪些要求?
5管道井每层楼板处设置的防火封堵应如何设置?