解析题
20分
某矿建单位施工一半圆拱形巷道,该巷道设计净断面宽4.8m,锚喷支护,每断面布置13根锚杆,间排距800mm×100m,锚杆长2.0m。施工计划确定月进尺180m,四六制作业,采用三掘一喷,掘进进尺2....
某矿建单位施工一半圆拱形巷道,该巷道设计净断面宽4.8m,锚喷支护,每断面布置13根锚杆,间排距800mm×100m,锚杆长2.0m。施工计划确定月进尺180m,四六制作业,采用三掘一喷,掘进进尺2.2m。
施工队安排的工序质量检查规定,当日施工完成的內容中抽查1个检查点,包括锚杆、喷射混凝土和巷道规格的施工质量内容,每个检查点锚杆选3根,喷射混凝土质量、巷道规格各选3个测点进行检查。
施工队在某月完成了187m巷道掘进、支护施工。监理工程师该月组织了巷道施工质量中间验收工作。验收中,监理工程师进行现场检查后在施工队自检资料中选取了8个断面的工序质量检查记录表,包括锚杆与喷射混凝土检查表各8份作为本次验收数据。其中8份锚杆施工质量检查表格中的主控项目均填有锚杆抗拔力、锚杆托盘、锚杆孔深以及巷道净断面尺寸项目。一般项目栏中有锚杆间排距、锚杆外露、锚杆孔方向与井巷轮廓线角度3项。
以上各对应项目在每份检查点检查记录栏内分别填写为合格(计有7项合格),没有其他数据,表的下端只有班组质量验收员的签名。另外8份喷射混凝土支护工序质量检查记录表的填写格式雷同。
因为施工单位不能提供正确的锚杆抗拔力检测数据,故当月锚杆抗拔力质量检查采用现场实测检查。检查抽样12组,实测结果是9组中的所有锚杆均达到设计的90%以上,有若干锚杆的抗拔力可达到设计值的120%。但是另有一组取样5根,其中1根低于90%。而在1个连续区段范围里的另外2组申,每组同样取样5根,2组均有2根低于90%,但2组的平均值均超过设计值的90%。
根据以上场景,回答下列问题:
1.施工队安排的工序质量检查有何不妥?说明正确做法。
2.施工单位提供的锚杆支护工序质量检查记录表上有哪些错误?喷射混凝土支护工序质员检查的主控项目有哪些?
3.验收当月施工单位应有多少份锚杆支护工序质量检查记录表?说明理由。
4.说明当月锚杆抗拔力质量检查的抽查方法。根据抽查结果,分别评价各组锚杆抗拔力质量的合格情况。如有不合格,请根据不合格状况说明相应的质量处理方法。
参考解析: 1.施工队安排的工序质量检查的不妥做法和相应的正确做法是:
(1)按每日检查锚杆支护1次不妥。工序质量检查应按施工循环进行,按三掘一喷施工安排,应有3次锚杆检查。
(2)每检查点采用抽查3根锚杆、巷道规格选3个测点的检查方法不妥。施工质量的工序检查锚杆各项(除抗拔力)均应逐孔检查,巷道断面质量检查应抽查一个检查点的10个测点。
(1)锚杆自检记录中的主控项目缺锚杆扭矩项;不属于主控项目的是锚杆孔深和巷道净断面尺寸,不应有锚杆抗拔力合格项。
(2)锚杆检查记录表上仅标为合格而无具体检查数据的做法不正确。
(3)记录表没有提交给监理工程师抽查、签字。喷射混凝土支护工序质量检查记录表中的主控项目有喷射混凝土厚度、巷道净断面规格。
锚杆抗拔力属于主控项目,项目验收出现局部区域未达到合格要求的情况,应按非正常验收处理。该段巷道锚杆抗拔力的处理应根据原设计单位核算的结论,如其可以满足结构安全和使用功能条件,可作为予以验收的内容;或者根据设计单位的要求,在该连续区段补打若干数量锚杆,并经过检查合格后,重新进行合格验收。