解析题 24分

安装公司承建了某化工厂的部分设备及工艺管道及蒸汽动力管道的安装施工。 室外蒸汽管道采用架空敷设,两个固定支架中间设置了第一导向支架、第二导向支架和第三导向支架。考虑到蒸汽动力管道的热胀位移,在管道深化...

安装公司承建了某化工厂的部分设备及工艺管道及蒸汽动力管道的安装施工。
室外蒸汽管道采用架空敷设,两个固定支架中间设置了第一导向支架、第二导向支架和第三导向支架。考虑到蒸汽动力管道的热胀位移,在管道深化设计中,强调了管道滑动支架和导向支架要设置偏心位移的控制要求。
管道工程施工进度计划网络图如下图所示:

施工中发生了以下事件:
事件1:A 工作因设计变更停工10 天。
事件2:B 工作因施工质量问题返工,延长工期7 天。
事件3:E 工作因建设单位供料延期,推迟3 天施工。
事件4:在设备管道安装气焊作业时,火星溅落到正在施工的地下室设备备用泵房聚氨酯防水涂膜层上,引起火灾。
在施工进展到120 天后,施工项目部对第110 天前的部分工作进行料统计检查,统计数据见下表:
统计数据表

【问题】
1、本工程计划总工期和实际工期各为多少天?
施工承包单位可否就事件1、事件2、事件3 获得工期索赔?分别说明理由。
2、画出蒸汽管道上滑动支架与导向支架偏心安装的示意简图。
3、针对事件4,施工现场焊、割作业的防火要求有那些?
4、计算截止到第110 天的合计BCWP 值。
5、计算第110 天的CV、SV 值,并作结论分析。应采取什么措施?

你可能感兴趣的试题

1 解析题 24分
4 单选题 1分
  • A.配管配线
  • B.上道工序质量
  • C.位置尺寸
  • D.安全要求
5 单选题 1分
  • A.消防水泵调试
  • B.减压阀调试
  • C.排水设施调试
  • D.系统试压