解析题 20分

某市政公司承建水厂升级改造工程,其中包括新建容积1600m3的清水池等构筑物,采用整体现浇钢筋混凝土结构,混凝土设计等级为P8、C35。清水池结构断面见图2所示。在调研基础上项目部确定了施工流程、施工...

某市政公司承建水厂升级改造工程,其中包括新建容积1600m3的清水池等构筑物,采用整体现浇钢筋混凝土结构,混凝土设计等级为P8、C35。清水池结构断面见图2所示。在调研基础上项目部确定了施工流程、施工方案和专项施工方案,编制了施工组织设计,获得批准后实施。
施工过程中发生下列事件:
事件一:清水池地基土方施工遇到不明构筑物,经监理工程师同意后拆除并换填处理,增加了60万元的工程量。
事件二:为方便水厂运行人员,施工区未完全封闭。发生了一名取水样人员跌落基坑受伤事件,监理工程师要求项目部采取纠正措施。
事件三:清水池满水试验时,建设方不认同项目部制定的三次注水方案,主张增加底板部位试验,双方协商后达成一致。

【问题】
1.事件一增加的60万元能索赔吗?说明理由。
2.给出增加工程量部分的计价规定。
3.指出图2中A和B的名称与用处。
4.简述事件二项目部应采取的纠正措施。
5.分析事件三中建设方主张的意图,简述正确做法。

你可能感兴趣的试题

1 多选题 2分
  • A.设计
  • B.质量监督
  • C.勘察
  • D.施工
  • E.监理
3 解析题 20分
5 解析题 20分
某工程公司承建一座城市跨河桥梁工程。河道宽36m,水深2m,流速较大,两岸平坦开阔。桥梁为三跨(35+50+35)m预应力混凝土连续箱梁,总长120m。桥梁下部结构为双柱式花瓶墩,埋置式桥台,钻孔灌注桩基础。桥梁立面见图1。

项目部编制了施工组织设计,内容包括:
1.经方案比选,确定导流方案为:从施工位置的河道上下游设置挡水围堰,将河水明渠导流在桥梁施工区域外,在围堰内施工桥梁下部结构。
2.上部结构采用模板支架现浇法施工,工艺流程为:支架基础施工→支架满堂搭设→底模安装→A→钢筋绑扎→混凝土浇筑及养护→预应力张拉→模板及支架拆除。
预应力筋为低松弛钢绞线,选用夹片式锚具。项目部拟参照类似工程经验数值确定预应力筋理论伸长值。采用应力值控制张拉,以伸长值进行校核。
项目部根据识别出的危大工程编制了安全专项施工方案,按相关规定进行了专家论证,在施工现场显著位置设立了危大工程公告牌,并在危险区域设置安全警示标志。
【问题】
1.按桥梁总长或单孔跨径大小分类,该桥梁属于哪种类型?
2.简述导流方案选择的理由。
3.写出施工工艺流程中A工序名称,简述该工序的目的和作用。
4.指出项目部拟定预应力施工做法的不妥之处,给出正确做法,并简述伸长值校核的规定。
5.危大工程公告牌应标明哪些内容?