解析题
20分
某市政公司承建水厂升级改造工程,其中包括新建容积1600m3的清水池等构筑物,采用整体现浇钢筋混凝土结构,混凝土设计等级为P8、C35。清水池结构断面见图2所示。在调研基础上项目部确定了施工流程、施工...
某市政公司承建水厂升级改造工程,其中包括新建容积1600m3的清水池等构筑物,采用整体现浇钢筋混凝土结构,混凝土设计等级为P8、C35。清水池结构断面见图2所示。在调研基础上项目部确定了施工流程、施工方案和专项施工方案,编制了施工组织设计,获得批准后实施。
施工过程中发生下列事件:
事件一:清水池地基土方施工遇到不明构筑物,经监理工程师同意后拆除并换填处理,增加了60万元的工程量。
事件二:为方便水厂运行人员,施工区未完全封闭。发生了一名取水样人员跌落基坑受伤事件,监理工程师要求项目部采取纠正措施。
事件三:清水池满水试验时,建设方不认同项目部制定的三次注水方案,主张增加底板部位试验,双方协商后达成一致。
【问题】
1.事件一增加的60万元能索赔吗?说明理由。
2.给出增加工程量部分的计价规定。
3.指出图2中A和B的名称与用处。
4.简述事件二项目部应采取的纠正措施。
5.分析事件三中建设方主张的意图,简述正确做法。
参考解析: 1.增加的60万元可以索赔
理由:地基土方施工遇到不明构筑物,以承包人能力是不可预见的,是由于发包人前期地质勘察没有发现导致的,应由发包人承担相应责任。
B:钢板止水带,作用:防止池壁施工缝处渗漏。
(1)施工现场实施完全封闭式管理,将施工现场与外界隔离,施工现场围挡应沿工地四周连续设置,不得留有缺口,在出入口设置专职人员值班;
(2)基坑周边设置高度不低于1.2m防护栏杆,并悬挂设置明显的安全警示标志,夜间设警示灯。