多选题
2分
某大型商业综合体,地上 10 层,地下 2 层,首层室内地面标高为±0.000,层高均为 4.8m,每层建筑面积 3000m2。其地上室内消火栓系统简化示意图如下图所示。屋顶消防水箱有效水面面积为 8...
某大型商业综合体,地上 10 层,地下 2 层,首层室内地面标高为±0.000,层高均为 4.8m,每层建筑面积 3000m2。其地上室内消火栓系统简化示意图如下图所示。屋顶消防水箱有效水面面积为 8m2,室内消火栓系统设计流量为 40L/s,室内消火栓箱体内配有 DN25 的消防软管卷盘。消防水泵位于地下一层,标高为-4.800m。
该建筑室外消火栓系统设计流量 40L/s,由市政给水管网供水,给水管道采用环状管网,距该建筑外墙 10m、30m、45m、60m、100m 处各有一个市政消火栓。
在日常维护中,维保人员发现消防水箱间中高位消防水箱的溢流管有水流出,但消防控制室一直未显示报警信号,待维保人员维修浮球阀后,溢流管停止出流。
维保人员打开屋顶试验消火栓,栓口处有水流出,但几分钟后,栓口处水流持续减小至停止,经值班人员处理后,立即恢复正常。
注:水力计算均不计水头损失。
根据以上材料,回答下列问题
以下对该建筑消火栓系统的判断,正确的有( )。
参考解析: 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》
所以 40/(10~15);至少需要 3 个水泵接合器,图中仅 2 个,所以 A 错误。
该建筑为一类高层公共建筑,消防水箱容积不应小于 36m3。
图中高位消防水箱最低有效水位标高 53.7+0.15=53.85
有效水位高度 55.95-53.85=2.1m;容积为 8×2.1=16.8m3;所以 B 错误。
该建筑为一类高层公共建筑,最不利点处的静水压力不应低于 0.10MPa,最不利点消火栓即 10 层消火栓
标高 43.2+1.1=44.3m;消防水箱最低有效水位到最不利消火栓高差为(旋流防止器的淹没深度 150mm)