1. 案例一 2000年12月25日,河南洛阳东都商厦发生火灾,造成309人死亡,7人受伤的特大事故,该事故由该商厦地下一层施焊人员在无任何防护措施条件下违章作业,电焊火花溅落到地下二层家具商场的可燃...
2000年12月25日,河南洛阳东都商厦发生火灾,造成309人死亡,7人受伤的特大事故,该事故由该商厦地下一层施焊人员在无任何防护措施条件下违章作业,电焊火花溅落到地下二层家具商场的可燃物上引起。火灾发生后,肇事人员、东都商厦在场职工和领导既不报警,也不通知该商厦四层娱乐城人员撤离,使娱乐城大量人员丧失逃生机会。且火灾发生后东北角的楼梯被烟雾封堵,其余三部楼梯被上锁的铁栅栏堵住,无法通过,仅有少数人员逃到靠外墙的窗户处获救,其余309人中毒窒息而死。
经查,该商厦长期存在火灾隐患,地下二层和地下四层没有防火分隔,地下二层没有自动喷淋灭火系统,地下四层的4个疏散通道有3个被铁栅栏封堵。该商厦为追求经济利益,违规加盖门面房,占用了唯一的消防通道。当地主管部门多次向该商厦下达了整改通知书,但该商厦拒不执行。
请结合这一火灾案例,从能量和有害物质的存在及防护措施失效等方面论述危险有害因素产生的原因。
参考解析: 解答一、【答案】按企业职工伤亡事故分类标准,案例中的危险有害因素为火灾,中毒窒息,
事故原因:把给出的违规违章行为套进去,
(1)从个人违规(略),
(2)施工安全(无作业安全分析,无防护措施,无隔离措施),
(3)电焊的火源(焊渣温度很高,成为火源),
(4)建筑防火设计(包括建筑材料,二楼的家具是可燃物),
(5)消防系统设计(公共娱乐场所建筑无好像是2层还是4层没有喷淋系统),
(6)应急管理响应(未及时大厦管理层报告事故通知人员疏散,刚着火时,未及时组织扑灭火灾),
(7)不合格项即隐患整改跟进(视政府整改意见不顾拒绝整改,安全隐患未得到及时跟进解决,这也是危险危害因素产生的原因),
(8)建筑物本身的设计与用途被非法改变(题目中有提到非法占用消防通道),
(9)人员的安全意识淡薄,员工自救技能差等方面分析火灾原因;
中毒窒息原因主要是通风,消防通道被堵塞,产生的原因是火灾中的电线家具燃烧产生的有毒有害气体……等等。
结合本案例,分析危险危害产生的原因时我注意到他问的是危险有害因素产生的原因,如果分析危险危害因素的时候是按生产……代码分,那么很多危险有害因素的产生原因就要更进一步结合题目去想和挖掘,比如高温物体(焊渣),得想想为什么会有焊渣掉下来……,这样的思路可能没有二十类伤亡事故标准这样分清晰,难度更大,但分析下来的结果我觉得应该是差不多的。
解答二、【答案】
存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制是危险因素产生的根本原因。有害物质和能量的存在是发生事故的先决条件,有害物质和能量不存在就没有事故。但存在有害物质和能量,并不一定就发生事故。因为,通常见到的有害物质和能量,一般都有防护措施,事故是被屏蔽的。有害物质和能量的防护或屏蔽措施,有着强大的天敌,这就是人、机、环境和管理的缺陷。防护或屏蔽措施与人、机、环境和管理缺陷地行斗争,前者胜,则有害物质和能量继续被屏蔽,仍处于安全状态;后者胜,则有害物质和能量失去控制,有害物质和能量释放出来危及人员和财产安全,处置不力将产生损失,出现事故。
能量、有害物质失控则主要体现在(人、物、环、管)设备故障(含缺陷)、人员失误和管理缺陷三个方面。
(1)设备故障(含缺陷)故障是指设备、元件等在运行过程中由于性能低下而不能实现预定功能的现象。
(2)人员失误:人员失误泛指不安全行为(指职工在劳动过程中违反劳动纪律、操作程序和方法等具有危险性的做法)所产生不良后果的行为。