背景
某建筑工程,建筑面积23824m,地上10层,地下2层(地下水位-2.0m)。主体结构为非预应力现浇混凝土框架剪力墙结构(柱网为9m*9m,局部柱距为6m),梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。抗震设防烈度7度。梁、柱受力钢筋为HRB335,接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑,墙厚250mm,钢筋净距60mm,混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40,以上各层柱为C30。事件一:钢筋工程施工时,发现梁、柱钢筋的挤压接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况在现场留取接头试件样本时,是以同一层每600个为一验收批,并按规定抽取试件样本进行合格性检验。事件二:结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中,现场对粗骨料的最大粒径进行了检测,检测结果为40mm。事件三:该工程混凝土结构子分部工程完工后,项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。
问题:
参考解析:
本案例第1问主要考查模板工程施工的质量控制。控制模板起拱高度,消除在施工中因结构自重、施工荷载作用引起的挠度。对大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱。设计无要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000:底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表的规定:
本案例第2问主要考查钢筋工程相关知识:同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:(1)在受拉区不宜大于50%。(2)接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头.不应大于50%。(3)直接承受动力荷载的结构构件中,纵向钢筋不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。根据国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107),接头的现场检验应按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。
本案例第3问主要考查混凝土粗骨料最大粒径的确定。粗骨料应采用质地坚硬的卵石、碎石,粒径应用15~25mm。卵石不宜大于50mm,碎石不宜大于40mm,含泥量不大于2%。防水混凝土中的粗骨料最大粒径要求不超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不大于钢筋最小净距的3/4。同时在《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)中,防水混凝土粗骨料最大粒径为40mm。
本案例第4问主要考查混凝土结构子分部工程施工质量验收合格标准。混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合下列规定:有关分项工程施工质量验收合格;应有完整的质量控制资料:观感质量验收合格:结构实体检验结果满足规范要求。