单选题
2.00分
某110/10kV变电所,两台主变,两回110kV电源进线,110kV内桥接线,10kV为单母线分段接线(分列运行),电气主接线见下图。110kV桥开关和10kV分段开关均装设备用电源自动投入装置。系...
某110/10kV变电所,两台主变,两回110kV电源进线,110kV内桥接线,10kV为单母线分段接线(分列运行),电气主接线见下图。110kV桥开关和10kV分段开关均装设备用电源自动投入装置。系统1和系统2均为无穷大系统。架空线路1长70公里,架空线路2长30公里。该变电所主变压器负载率不超过60%,系统基准容量为100MVA。请回答下列问题: 请问该变电所发生下列哪种情况时,110kV桥开关自动投入?为什么?
参考答案: C
参考解析: 根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB/T50062-2008》11.0.2,ABD均为继电保护正确动作,不应启动备自投。