某110/10kV变电所,两台主变,两回110kV电源进线,110kV内桥接线,10kV为单母线分段接线(分列运行),电气主接线见下图。110kV桥开关和10kV分段开关均装设备用电源自动投入装置。系...

某110/10kV变电所,两台主变,两回110kV电源进线,110kV内桥接线,10kV为单母线分段接线(分列运行),电气主接线见下图。110kV桥开关和10kV分段开关均装设备用电源自动投入装置。系统1和系统2均为无穷大系统。架空线路1长70公里,架空线路2长30公里。该变电所主变压器负载率不超过60%,系统基准容量为100MVA。请回答下列问题: 如该变电所供电的负荷:一级负荷9000kVA、二级负荷8000kVA、三级负荷10000kV
  • A.请计算主变压器容量应为下列哪项数值?
  • B.10200kVA
  • C.16200kVA
  • D.17000kVA
  • E.27000kVA