解析题 0.00分

案例五 位于某市中心的一座五星级酒店高度 99m,地下室为汽车库。酒店采用临时高压给水系统,设置了高位消防水箱,采用湿式自动喷水灭火系统。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上...

案例五
位于某市中心的一座五星级酒店高度 99m,地下室为汽车库。酒店采用临时高压给水系统,设置了高位消防水箱,采用湿式自动喷水灭火系统。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上为 40L/S,汽车库 20L/S;全楼设置室内消火栓系统,设计流量地上 40L/S,汽车库为 10L/s;全楼设自动喷水灭火系统,设计流量地上为 30L/s,地下车库为 40L/s;—、二、三层中厅部分设有大空间智能灭火系统,设计流量 20L/S。地下车库一防火分区分隔部位经论证后采用防火分隔水幕分隔,设计流量为 15L/s。自动喷水灭火系统和大空间智能灭火系统火灾延续时间取 1h,其他火灾延续时间均取 3h。该建筑物的消防水用均来自 390m3的消防水池,其他的消防设施已按现行有关囯家工程建设消防技术标准的要求进行设置。
根据以上背景,回答下列问题:
1、自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级属于哪一类 自动喷水强度和作用面积分别为多少
2、如该酒店采用消防水池保证消防供水,消防水池连续补水量为 80m3/h,请问消防水池容量是否满足要求,并说明理由。
3、简述湿式报警阀组年度检测的内容及要求。

你可能感兴趣的试题

2 解析题 0.00分
案例二
某耐火等级一级的综合楼,地上 4 层,地下 1 层,每层建筑面积 3000 ㎡划分为 1 个防火分区。室外地坪标高-0.5m,地下一层地坪标高-4m,屋面面层标高+16m,女儿墙标高+17.5m。设置了自动喷水灭火系统在内的满足规范要求的消防设施。地下一层为歌舞厅;一层是服装商场,疏散楼梯最小设计宽度为 13m;二层为家具商场,疏散楼梯最小设计宽度 3m;三层为录像厅,其疏散走道和辅助用房面积为 800 ㎡,疏散楼梯最小设计宽度 10m;四层为 KTV,其疏散走道和辅助用房面积为 500 ㎡,管理人员 100 人,疏散楼梯最小设计宽度 10.5m。
歌舞厅的一个厅室其顶棚和墙面用多孔塑料进行吸音,顶棚实际面积 200 ㎡,多孔塑料铺设了 20 ㎡,厚度为 20mm;墙面面积实际 160 ㎡,其中门窗面积 20 ㎡,多孔塑料铺设了 14 ㎡,厚度为 10mm。KTV 采用 2h 隔墙和 1.5h 楼板分割成建筑面积均不大于 400 ㎡的厅室,隔墙上开门均为乙级双向弹簧门。
根据以上材料,回答问题:
1、该综合楼的防火分区划分是否满足要求,说明理由。
2、该综合楼地上各层的疏散楼梯最小设计宽度是否满足要求,首层按最小净宽度疏散门的要求应至少用几个疏散门,说明理由并提出整改措施。(地上一、二层,商场人员密度 0.43 人/㎡ -0.6 人/㎡)
3、该歌舞厅的一个厅室用多孔塑料装修的面积是否达到最大可允许铺设面积和符合相关规定,说明理由。
4、KTV 平面布置是否满足要求,说明理由。其一个厅、室满足什么情况下可设 1 个疏散门。