解析题
0.00分
案例五 位于某市中心的一座五星级酒店高度 99m,地下室为汽车库。酒店采用临时高压给水系统,设置了高位消防水箱,采用湿式自动喷水灭火系统。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上...
案例五
位于某市中心的一座五星级酒店高度 99m,地下室为汽车库。酒店采用临时高压给水系统,设置了高位消防水箱,采用湿式自动喷水灭火系统。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上为 40L/S,汽车库 20L/S;全楼设置室内消火栓系统,设计流量地上 40L/S,汽车库为 10L/s;全楼设自动喷水灭火系统,设计流量地上为 30L/s,地下车库为 40L/s;—、二、三层中厅部分设有大空间智能灭火系统,设计流量 20L/S。地下车库一防火分区分隔部位经论证后采用防火分隔水幕分隔,设计流量为 15L/s。自动喷水灭火系统和大空间智能灭火系统火灾延续时间取 1h,其他火灾延续时间均取 3h。该建筑物的消防水用均来自 390m3的消防水池,其他的消防设施已按现行有关囯家工程建设消防技术标准的要求进行设置。
根据以上背景,回答下列问题:
1、自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级属于哪一类 自动喷水强度和作用面积分别为多少
2、如该酒店采用消防水池保证消防供水,消防水池连续补水量为 80m3/h,请问消防水池容量是否满足要求,并说明理由。
3、简述湿式报警阀组年度检测的内容及要求。
参考解析: 1、1)地上五星级酒店是一类高层公共建筑物,属于中危险级Ⅰ级,自动喷水强度不应小于 6L/(min ㎡)、作用面积为 160 ㎡。
室内部分消防用水量如下:①室内消火栓系统:3.6×40×3=432(m3);②自动喷水灭火系统:3.6×30×1=108(m3);③大空间智能灭火系统设计流量小于自动喷水灭火系统设计流量,火灾延续时间相同,因此
不再计算,只取自动喷水灭火系统灭火用水量。
消防用水量为:432+432+108=972 (m3)
室内部分设计流量如下:①室内消火栓:3.6×10×3=108(m3);②自动喷水灭火系统:3.6×40×1=144
(m3); ③防火分隔水幕设计流量:3.6×15×3=162(m3); 消防用水量为:216+108+144+162=630(m3)。