解析题
0.00分
案例一 新建一单层耐火等级二级电动车库,建筑高度 5m,建筑面积 4000 ㎡,划分 1 个防火分区,其中设有油漆工段长边 30m,短边 20m,采用防火墙进行防火分隔,还采用了封闭喷漆工艺,且封闭喷...
案例一
新建一单层耐火等级二级电动车库,建筑高度 5m,建筑面积 4000 ㎡,划分 1 个防火分区,其中设有油漆工段长边 30m,短边 20m,采用防火墙进行防火分隔,还采用了封闭喷漆工艺,且封闭喷漆空间保持负压,设置了自动抑爆系统。按照相关规定的要求,油漆工段采用轻质屋面板做为泄压面。(C=0.11 ㎡/m3)该车库与其北侧建筑高度 7m 耐火等级三级的油浸变压器室之间的防火间距为 12m,与其南侧建筑高度 10m耐火等级二级的氧气站之间的防火间距为 12m,与其西侧建筑高度 4m 耐火等级二级的白兰地灌装车间之间的防火间距为 12m,与其东侧建筑高度 4m 耐火等级四级的石棉厂房之间的防火间距为 12m。该车库同时有 500 人上班,设置了 3 个不同方向的疏散宽度为 1.1m 疏散门做为安全出口。
根据以上材料,回答问题:
1、该电动车库的生产火灾危险性类別是哪一类,说明其理由。
2、该电动车库的防火间距是否满足要求,说明其理由。
3、油漆工段的最小泄压面积是多少。(C=0.11 ㎡/m3)
4、该电动车库的安全疏散是否存在问题,提出整改措施。
参考解析: 1、1)电动车库的火灾危险性是戊类,油漆工段的火灾危险性是甲类,对于戊类厂房的油漆工段,当采用了封闭喷漆工艺,且封闭喷漆空间保持负压,设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占该厂房防火分区面积的比例不大于 20%,可按火灾危险性较小的部分确定电动车库的火灾危险性。
长径比: 20×(15+5)×2/(4×15×5)=2.67<3,满足要求。