背景 某开发商在城郊建设一住宅小区,其临时用电项目由某施工单位分包承接。该施工单位根据现场使用的用电设备及其负荷大小,计算出最大用电负荷为500kW,只编制了安全用电技术措施和电气防火措施,并以此向当...
背景
某开发商在城郊建设一住宅小区,其临时用电项目由某施工单位分包承接。该施工单位根据现场使用的用电设备及其负荷大小,计算出最大用电负荷为500kW,只编制了安全用电技术措施和电气防火措施,并以此向当地电力部门申报临时用电方案,电力部门认为申报不符合规定。电力部门就其设备、材料的采购和施工,以及所提供的相关资料,到现场进行检查,抽验了变压器、配电线路、电气设备调试和接地电阻测试等记录。指出了存在的问题:(1)临时用电的申报主体错误。(2)现场施工的电工不符合上岗规定。(3)临时用电工程的定期检查工作不正确。针对存在的问题,经整改、验收合格后,电力部门开始送电。
问题:
参考解析:
本案例第1、2问主要考查临时用电项目申报的相关知识。临时用电设备在5台及其以上或设备总容量在50kW及其以上者,均应编制临时用电施工组织设计。而本案例用电负荷已达500kW,故应编制临时用电施工组织设计。施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场“临时用电施工组织设计”,并协助业主向当地电业部门申报用电方案,所以该临时用电项目应该由业主申报,施工单位协助。临时用电工程必须由持证电工施工。
本案例第3问主要考查临时用电检查验收的内容。临时用电工程检查内容包括:架空线路、电缆线路、室内配线、照明装置、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线路、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地与防雷、电气防护等。
本案例第4问主要考查临时用电工程的定期检查。临时用电工程应定期检查,施工现场每月一次,基层公司每季度一次。因临时用电和正式用电类似,故按分部、分项工程进行不会漏项,每次应复查接地电阻值,对不安全因素必须及时处理,并履行复检手续。