单选题
1分
进行绝缘配合时,下列哪项描述是正确的?( )
参考答案: B
参考解析: A项,根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第6.1.3条规定,6kV~220kV系统相间操作过电压可取相对地过电压的1.3倍~1.4倍。
B项,第6.1.5条规定,雷电冲击电压的波形应取波前时间1.2μs,波尾时间50μs。
C项,第6.1.5条规定,操作冲击电压的波形应符合下列要求:①对范围Ⅰ系统,操作冲击电压的波形应取波前时间250μs,波尾时间2500μs。②对范围Ⅱ系统,操作过电压的波前时间比250μs长,宜按工程条件预测的结果选取。电气设备绝缘配合操作冲击电压的波形应取波前时间250μs,波尾时间2500μs。
D项,第6.1.4条规定,电气设备内、外绝缘雷电冲击绝缘水平,宜以避雷器雷电冲击保护水平为基础,采用确定性法确定。